28楼
审图反复提了两个问题,一就是说平面不规则,对结构抗震不利,还要按双搭,单搭验算。 我们回复的意见是:1、按抗震规范(GB50011-2010)第3.4.3条进行分析,本工程属于平面规则,而竖向不规则的建筑(抗侧力结构不连续)。
因此,在转换层及以下采取了以下加强措施:①主梁最小高度1m,板厚最小180mm,保证转换层的刚度;②转换层以下落地剪力墙厚度加宽,且落地剪力墙数量不小于30%,尽量保证与转换层以上剪力墙的连续性;③节点构造按6度抗震设防进行加强;④侧向刚度比满足抗规要求。
按高规3.9.1条2款丙类建筑应按本地区抗震设防烈度确定其抗震措施。
按抗规3.1.2条,抗震设防烈度为6度时,除本规范有具体规定外,对乙、丙、丁类的建筑可不进行地震作用计算。
综上,本工程按规范要求是可以按非抗震进行设计的,且本工程在薄弱部位采取了措施进行加强,可以满足安全要求。