关于11G101图集的问题,新图集上53页受拉钢筋基本锚固长度Lab和LabE代表什么呢?Lab代表基本锚固长度不抗震,LabE代表抗震的基本锚固长度,这个理解应该没错,后面也有用到LaE,在03G101图集中LaE理解为受拉钢筋抗震锚固长度,但是在11G101图集中该理解为什么呢?我看下面有laE=ξaE la,这里面又涉及到 la,图集中也有交代la=ξalab,但是 la是非抗震的锚固长度,后面又有

关于11G101图集的问题,新图集上53页受拉钢筋基本锚固长度Lab和LabE代表什么呢?Lab代表基本锚固长度不抗震,LabE代表抗震的基本锚固长度,这个理解应该没错,后面也有用到LaE,在03G101图集中LaE理解为受拉钢筋抗震锚固长度,但是在11G101图集中该理解为什么呢?我看下面有 laE=ξaE la,这里面又涉及到 la,图集中也有交代 la=ξalab,但是 l a是非抗震的锚固长度,后面又有 注:
1、la不应小于200。
2、锚固长度修正系数ξa按下表取用,当多于一项时,可连乘计算,但不应小于0.6。
3ξaE为抗震锚固长度修正系数,对一、二级抗震等级取1.15,对三级抗震等级1.05,对四级抗震等级取1.00。在这不多说了,请看图集,下面我说我的问题,拿剪力墙水平筋和竖向筋为列子来说都提到了 l aE,那 l aE该取什么值?设剪力墙混凝土标号是C40,保护层厚度是2.5cm,那么 l aE具体取什么值呢?还有一个问题是图集中关于剪力墙一二级抗震竖向钢筋连接非加强部位可以不错开搭接即同一部位搭接适用什么部位,因为我看图纸都没有看出来那是加强那不是加强,工地监理说基础和地下部位是加强部位,其他不是,我感觉不对,希望能问到设计以解决这个问题,请大家讨论讨论,关于11G101图集关于 l aE取值问题 QQ图片20130809111817.jpg QQ图片20130809111900.jpg QQ图片20130809111916.jpg QQ图片20130809111604.jpg

QQ图片20130809111604.jpg


QQ图片20130809111817.jpg


QQ图片20130809111900.jpg


QQ图片20130809111916.jpg

免费打赏
xh7565209
2013年10月06日 23:17:37
3楼
空间开会艰苦艰苦艰苦环境看
回复
xh7565209
2013年10月06日 23:18:49
4楼
密密麻麻还没好哥们
回复
jiangchunfa891218
2014年05月08日 10:52:22
5楼
谢谢楼主分享
回复
yanjian422
2014年05月08日 21:31:24
6楼
加强部位一般楼高的1/10和下面两层层高的较大值