关于剪刀楼梯加压送风量的确定
dljqzl2012
dljqzl2012 Lv.3
2013年08月09日 12:53:21
来自于通风排烟
只看楼主

住宅建筑,地下室1层(自行车库),地上32层,剪刀楼梯,每一层有两个单扇门分别进入剪刀楼梯的两边。对剪刀楼梯进行加压送风,规范中加压送风量有一个修正系数(采用单扇门,风量乘0.75;有两个或两个以上出入口时,风量乘1.5~1.75),像前面说的剪刀楼梯的两边各有一个门这种情况,应该是属于规范中的哪种情况?前面说的这个建筑,地下室的楼梯不是剪刀楼梯,只是普通楼梯,但是楼梯和消防电梯合用前室,前室及楼梯均无自然排烟的条件,那么这个地下室的楼梯需要做加压送风吗?

住宅建筑,地下室1层(自行车库),地上32层,剪刀楼梯,每一层有两个单扇门分别进入剪刀楼梯的两边。对剪刀楼梯进行加压送风,规范中加压送风量有一个修正系数(采用单扇门,风量乘0.75;有两个或两个以上出入口时,风量乘1.5~1.75),像前面说的剪刀楼梯的两边各有一个门这种情况,应该是属于规范中的哪种情况?
前面说的这个建筑,地下室的楼梯不是剪刀楼梯,只是普通楼梯,但是楼梯和消防电梯合用前室,前室及楼梯均无自然排烟的条件,那么这个地下室的楼梯需要做加压送风吗?
免费打赏
fine_2009
2013年08月11日 14:08:21
2楼
剪刀梯按两个楼梯计算。一起送风的话就按两个楼梯风量和计。
如果到地下,只有一个楼梯下去,则地下局部也按一个楼梯考虑。
回复
yilongfengyue
2013年08月15日 13:18:23
3楼
二楼说的没错,三把楼梯,你说的那两个门分属于两个楼梯
回复