本帖最后由 linjibo 于 2013-8-10 17:09 编辑
VRV系统房间温度控制面板调到26℃,说房间能达到26℃风机盘管就会停止运转,代表风机盘管供冷量能保证房间在≤26℃。温度面板调到24℃后,风机盘管运行时间变长,房间温度会低于26℃房间肯定会凉快。
现在
实际情况是温控面板调到26℃,风机盘管一直运转,代表风机盘管供冷量不能保证房间在26℃,然后你又把温控面板调到24℃,你觉得房间会变冷吗?两种情况下风机盘管都是一直运转,而风速不变,风机盘管单位时间的供冷量也是不变的,还有系统耗电量增吗??
PS:没有大神级别的给个意见吗?
2楼
室内机运转,但是否在制冷?一般空调在达到温度后,只是制冷停止了,风机还是运行的吧。
回复
3楼
fine_2009 发表于 2013-8-9 18:13 室内机运转,但是否在制冷?一般空调在达到温度后,只是制冷停止了,风机还是运行的吧。大金的VRV送冷风一直,怎么会不制冷,你说的制冷停止时室内风机盘管阀门关闭没有氟利昂流通还是室外机停止工作
回复
4楼
室内机是一直运转的,定频系统,室内温度达到设计温度,室外机压缩机停止工作,但室内外的风扇都继续运行,变频系统,压缩机低转速运行,维持室内温度,不会出现楼主所说的室内机停止运转。
耗电量不在室内机上,室内机只是一个小风扇(也就100W左右),主要能耗在室外机(压缩机)。
VRV通过改变输送冷媒的流量以及压缩机出口的压力来改变制冷量。
回复
5楼
风机盘管到了26度如果还在运转就是控制开关有问题,
回复
6楼
xiayutian06 发表于 2013-8-10 08:50 室内机是一直运转的,定频系统,室内温度达到设计温度,室外机压缩机停止工作,但室内外的风扇都继续运行, …您的意思是定频和变频系统室内风机盘管都一直运转?可靠吗?我表示怀疑
回复
7楼
chachababy 发表于 2013-8-10 12:16 风机盘管到了26度如果还在运转就是控制开关有问题,室内温度达不到26℃
回复
8楼
linjibo 发表于 2013-8-10 15:29 您的意思是定频和变频系统室内风机盘管都一直运转?可靠吗?我表示怀疑难道不是?
回复
9楼
xiayutian06 发表于 2013-8-10 16:13 难道不是?就说水系统,根据室内温度控制电动水阀,一般都是电动二通阀,室内温度达到后电动二通阀关闭并且风机与水管阀门联锁!难道VRV的风机就一直开着?
回复
10楼
水系统和冷媒机不同的
风机盘管 电动二通(on/off),冷媒系统用的是电子膨胀阀(调节流量),而且冷媒机的内机一般也不会称呼为风机盘管。
回复
11楼
xiayutian06 发表于 2013-8-10 17:13 水系统和冷媒机不同的风机盘管 电动二通(on/off),冷媒系统用的是电子膨胀阀(调节流量),而且冷媒机的 …您的意思我有点懂了,但是:水系统风机盘管的电动二通阀就是施工安装在供水的那个,好像不是所有的设计楼都用电动二通阀那没有电动二通阀的怎么调节?电动二通阀不能调节流量吗?有的设计院出图节能设计说明是这样说的:空调系统冷负荷侧采用变流量设计。空调机组、风机盘管出水管均设电动两通阀,根据房间温度自动调节开度。空调机组设两档或三档调速冷媒机的室内机的电子膨胀阀在哪?铜管上没有的,而且应该与温控器连线控制的吧?
回复