我想问的是1:为什么HXGN环网柜,每个回路都带有电压互感器, 中置柜KYN28A,每个回路都不带电压互感器,电压互感器一般是供保护、计量、仪表装置使用2:HXGN环网柜 的操作电源一般取自PT柜(PT柜的电压一般是JDZ-10 10/0.1kV,100V电压;操作电源就是100V??? 还有HXGN环网柜 一般会配备3KVA的在线UPS电源,UPS电源 输出电压为:AC220V 那么操作电源,一个是100V 一个是 220V 这种可以不??还是我理解错误了 希望大神告诉下
我想问的是
1:为什么HXGN环网柜,每个回路都带有电压互感器, 中置柜KYN28A,每个回路都不带电压互感器,电压互感器一般是
供保护、计量、仪表装置使用
2:HXGN环网柜 的操作电源一般取自PT柜(PT柜的电压一般是JDZ-10 10/0.1kV,100V电压;操作电源就是100V???
还有HXGN环网柜 一般会配备3KVA的在线UPS电源,UPS电源 输出电压为:AC220V
那么操作电源,一个是100V 一个是 220V 这种可以不??还是我理解错误了 希望大神告诉下
3:中置柜KYN28A ,我看了很多中置柜的图纸,发现都带了接地刀,请问接地刀是必须要带吗?
中置柜他们说一般配备20AH/220V型免维护电池直流屏,那么还需要从PT柜取操作电源吗?
如果需要的话,那是不是也是一个100V 一个220V 电压不一样?
感谢大神们来知道讨论
22楼
ABB的环网柜进线端也带地刀,我们采用下进线,上周变压器调档误操作,分了出线和进线的负荷开关,把两把地刀都打上了,造成变电所跳闸
回复
23楼
二两凉面 发表于 2013-8-12 10:00 操作电源AC220V,从PT取电源的话是加了一个控制变压器的,把100V变成220V,这样如果有UPS也可以给UPS充电我想请问下,PT柜电压互感器JDZ-10 10/0.1kV,100V电压,但是操作电源你说需要220V,所以还需要把100V变成220V,那为何不直接采用JDZ-10 10/0.22kV ?第二:操作电源一般是DC110V/220V AC220V 一般就这种规格吧?第三:JDZ-10 10/0.1kV 这种电压互感器出来表示是AC100V 还是AC110V 我看有几个人说是110V 我晕了
回复
24楼
中置柜计量是有电压互感器的,你说的usb电源我不知道 操作电源有100的也有220的 ,接地刀是一种保护作用,现在进出线是都要带的,中置柜不需要从pt取操作电源,都是直流屏供电啊
回复
25楼
1:为什么HXGN环网柜,每个回路都带有电压互感器, 中置柜KYN28A,每个回路都不带电压互感器,电压互感器一般是供保护、计量、仪表装置使用
答:本图中除了进线柜带PT(提供操作电源),PT柜带PT(电压监控、消谐波),其它回路没有PT。KYN28一般用直流屏了。
2:HXGN环网柜 的操作电源一般取自PT柜(PT柜的电压一般是JDZ-10 10/0.1kV,100V电压;操作电源就是100V???
答:如果进线柜没有PT,就取PT柜,PT二次输出都是AC110V,操作电源可以取AC220V/110V,这个自己设计定义。通过变压器转换即:AC1OOV转为AC220V
还有HXGN环网柜 一般会配备3KVA的在线UPS电源,UPS电源 输出电压为:AC220V
那么操作电源,一个是100V 一个是 220V 这种可以不??还是我理解错误了 希望大神告诉下
答:见上条回复。
3:中置柜KYN28A ,我看了很多中置柜的图纸,发现都带了接地刀,请问接地刀是必须要带吗?
答:除了进线、计量、联络、PT柜不带地刀,其它都要带,停电检修的时候必须合地刀,保护人身安全。
中置柜他们说一般配备20AH/220V型免维护电池直流屏,那么还需要从PT柜取操作电源吗?
答:有直流屏的话,就不用从PT取操作电源。
如果需要的话,那是不是也是一个100V 一个220V 电压不一样?
答:直流屏提供AC,DC110V/220V操作电源,这个可以自己定义,相应的柜内断路器合分闸线圈还有综保、多功能表的电源要和直流屏统一。
回复
26楼
学习了一点,谢谢大家的讨论
回复
27楼
变压器采用杆架式安装,然后低压出来一个总配电箱,请我这个配电箱距地最低距离规范?最好拿出规范来,求大神?
回复
28楼
swc5201314 发表于 2013-8-10 14:44 我只知道28柜的出线是要加接地刀的 不能的话 检修不安全KYN28A-12柜 俗称:28柜 是不?XL21柜 俗称:21柜 是不?
回复
29楼
去看看成套的基础知识吧,自然就明白了
回复
30楼
去看看成套的基础知识吧,自然就明白了
回复
31楼
那是电流互感器,不是电压。。。不过是不是多了一组。。?
回复