我想问的是1:为什么HXGN环网柜,每个回路都带有电压互感器, 中置柜KYN28A,每个回路都不带电压互感器,电压互感器一般是供保护、计量、仪表装置使用2:HXGN环网柜 的操作电源一般取自PT柜(PT柜的电压一般是JDZ-10 10/0.1kV,100V电压;操作电源就是100V??? 还有HXGN环网柜 一般会配备3KVA的在线UPS电源,UPS电源 输出电压为:AC220V 那么操作电源,一个是100V 一个是 220V 这种可以不??还是我理解错误了 希望大神告诉下
我想问的是
1:为什么HXGN环网柜,每个回路都带有电压互感器, 中置柜KYN28A,每个回路都不带电压互感器,电压互感器一般是
供保护、计量、仪表装置使用
2:HXGN环网柜 的操作电源一般取自PT柜(PT柜的电压一般是JDZ-10 10/0.1kV,100V电压;操作电源就是100V???
还有HXGN环网柜 一般会配备3KVA的在线UPS电源,UPS电源 输出电压为:AC220V
那么操作电源,一个是100V 一个是 220V 这种可以不??还是我理解错误了 希望大神告诉下
3:中置柜KYN28A ,我看了很多中置柜的图纸,发现都带了接地刀,请问接地刀是必须要带吗?
中置柜他们说一般配备20AH/220V型免维护电池直流屏,那么还需要从PT柜取操作电源吗?
如果需要的话,那是不是也是一个100V 一个220V 电压不一样?
感谢大神们来知道讨论
32楼
我见的比较多的是,一般控制母线电压DC220的从直流屏接过来的送到柜顶小母线。一般如果你控制电源需要交流的220或110可以从压变柜取,要是有所用变也可以用所用变的。还有就是直流屏不仅仅提供直流,交流也可以提供。
回复
33楼
电压互感器分JDZ-10 10/0.1KV和JDZC-10 10/0.1/0.22KV 那么前者是给母线提供100V监测电压,后者呢,在前者的基础上提供一定容量的AC220V电压 用做操作电源,根据楼主的图纸呢 进线柜只装一只带容量的电压互感器即可。关于接地刀不是你说不带就可以不带的,为了检修安全的,必要的!还有进线电源侧带接地刀的呢 希望可以帮到你
回复
34楼
1、环网柜的PT柜电压互感器实际上是JDZ-10 10/0.1/0.22kV 100V供测量用,220V供控制电源用
2、UPS只是个不间断供电装置,当控制电源没有的时候,通过UPS供断路器、综保等暂时电源用
3、KYN28有接地刀是为了五防联锁
4、KYN28柜如果有直流屏,则合闸电源,控制电源都是从直流屏取;PT柜只是提供母线电压来实现测量电压
回复
35楼
;P;P;P;P;P
回复
36楼
好文章:)学习了,哈哈哈哈
回复
37楼
请问2500KVA变压器,低压用多大几根铝目排:@:@:@:@:@
回复
38楼
这个图纸蛮好的,能下载下来就好了
回复
39楼
学习学习。。。
回复
40楼
14楼回答得很全面,赞一个
回复
41楼
huaxin518-gyb 发表于 2013-8-12 10:31 1:为什么HXGN环网柜,每个回路都带有电压互感器, 中置柜KYN28A,每个回路都不带电压互感器,电压互感器 …赞同!楼主应该是新手!
回复