我想问的是1:为什么HXGN环网柜,每个回路都带有电压互感器, 中置柜KYN28A,每个回路都不带电压互感器,电压互感器一般是供保护、计量、仪表装置使用2:HXGN环网柜 的操作电源一般取自PT柜(PT柜的电压一般是JDZ-10 10/0.1kV,100V电压;操作电源就是100V??? 还有HXGN环网柜 一般会配备3KVA的在线UPS电源,UPS电源 输出电压为:AC220V 那么操作电源,一个是100V 一个是 220V 这种可以不??还是我理解错误了 希望大神告诉下
我想问的是
1:为什么HXGN环网柜,每个回路都带有电压互感器, 中置柜KYN28A,每个回路都不带电压互感器,电压互感器一般是
供保护、计量、仪表装置使用
2:HXGN环网柜 的操作电源一般取自PT柜(PT柜的电压一般是JDZ-10 10/0.1kV,100V电压;操作电源就是100V???
还有HXGN环网柜 一般会配备3KVA的在线UPS电源,UPS电源 输出电压为:AC220V
那么操作电源,一个是100V 一个是 220V 这种可以不??还是我理解错误了 希望大神告诉下
3:中置柜KYN28A ,我看了很多中置柜的图纸,发现都带了接地刀,请问接地刀是必须要带吗?
中置柜他们说一般配备20AH/220V型免维护电池直流屏,那么还需要从PT柜取操作电源吗?
如果需要的话,那是不是也是一个100V 一个220V 电压不一样?
感谢大神们来知道讨论


42楼
狂舞冰封 发表于 2013-8-14 12:36 赞同!楼主应该是新手!的确新人啊 多多指导指导
回复
43楼
学习了 谢谢分享
回复
44楼
llwang788 发表于 2013-8-12 10:22 请问这个电压互感器 是必须要,还是可要可不要,为什么呢?求解答,我和我的小伙伴们都惊呆了?[/back …这个不难理解,只要是2端电源,有反送电的可能,每个回路自然要加个PT。比如铁路上的贯通自闭线
回复
45楼
huaxin518-gyb 发表于 2013-8-12 10:31 1:为什么HXGN环网柜,每个回路都带有电压互感器, 中置柜KYN28A,每个回路都不带电压互感器,电压互感器 …楼主 还是先看下书
回复
46楼
前来学习,谢谢分享
回复
47楼
前来学习,谢谢分享
回复
48楼
llwang788 发表于 2013-8-12 22:15 我想请问下,PT柜电压互感器JDZ-10 10/0.1kV,100V电压,但是操作电源你说需要220V,所以还需要把100V变成 …纯粹的PT柜的话,电压互感器变比一般是10/√3/0.1/√3/0.1/3kV 3只,是做绝缘监测及提供相电压、线电压。
回复
49楼
PT一般分为线路PT和母线PT。线路PT装在进线开关前侧。母线PT装在母线侧。
HXGN的电源一般取自PT通常会用100/220控制变压器,变为220V的控制电源。如果配有UPS的话就用控制变压器的输出端给UPS充电。UPS输出控制电源。
KYN28的馈线都是带接地开关的。至于进线那就不一定了。如果有直流屏就不用从PT取电源了。
回复
50楼
llwang788 发表于 2013-8-12 10:22 请问这个电压互感器 是必须要,还是可要可不要,为什么呢?求解答,我和我的小伙伴们都惊呆了?[/back …出线柜的PT在断路器的出线侧,你断路器不合闸,PT电都没得,哪里来的电源?除非你加UPS,在UPS充好电的时候,给断路器合闸,然后再由PT给UPS充电。
回复
51楼
二两凉面 发表于 2013-8-15 15:11 出线柜的PT在断路器的出线侧,你断路器不合闸,PT电都没得,哪里来的电源?除非你加UPS,在UPS充好电的时 …电压互感器不是都在断路器后面嘛?真空断路器可以手动合闸,合闸后出线上的电压互感器就有电压了,就可以提供操作电源了,是吧?
回复