车库及地下室墙体竖向贯通裂缝,请教什么原因啊?
nsj1204
nsj1204 Lv.4
2013年08月11日 11:53:37
来自于建筑施工
只看楼主

我这个项目施工完成的车库及地下室墙体上均出现了许多竖向裂缝,有一栋塔楼第一层的短肢剪力墙也出现了,且里外贯通,缝宽度一致,应该不是温度裂缝,但具体原因仍未弄清楚,迷惑中,请大师指导下,谢谢!

我这个项目施工完成的车库及地下室墙体上均出现了许多竖向裂缝,有一栋塔楼第一层的短肢剪力墙也出现了,且里外贯通,缝宽度一致,应该不是温度裂缝,但具体原因仍未弄清楚,迷惑中,请大师指导下,谢谢!

2013-06-25_16-03-26_859.jpg


2013-06-25_16-04-12_398.jpg

免费打赏
lvyouzi
2013年08月14日 14:25:26
36楼
竖向砼构件的拆模时间都是在浇筑后的第二天,什么15~30天都是扯淡,没有现场施工经验的不要在这里胡说。
开裂的原因应该与混凝土本身有关,如是否加入了微膨胀剂或其他外加剂;另外裂纹的深度如不超过5mm,可简单处理,如果是深层裂缝,就需要灌浆或粘碳纤维处理了。
回复
muze1999
2013年08月15日 07:53:42
37楼
施工过程操作不规范吧
回复
豫。建基
2013年08月15日 09:13:06
38楼
第一、施工不规范,第二、设计混凝土墙长度过长未设置后浇带。
回复
yiranfanhongmei
2013年08月15日 09:42:22
39楼
砼原材 施工 养护
回复
霜雪寒潇
2013年08月15日 09:55:33
40楼
拆模过早导致的,这也是施工中常见的诟病之一!
回复
zxcvbnmzhang
2013年08月15日 10:19:45
41楼
不知道 我这里也有这个问题
回复
leecheng0208
2013年08月15日 14:52:10
42楼
学习了,学习了
回复
lei444915670
2013年08月15日 14:53:33
43楼
我们这里也出现这个问题,应该是原材料的问题~~
回复
wujianhuaa
2013年08月15日 17:12:56
44楼
我这边剪力墙也有这种情况,可能有几种原因吧,一,墙体厚度大500mm,长度长11.65米,砼标号高C50。二,剪力墙一般都不做养护。三,拆模时间较早。
回复
y乐乐
2013年08月15日 17:31:53
45楼
我以前也碰到类似的问题,墙体和短肢剪力墙裂缝从你的图片看均为正八字裂缝(且贯穿),一般情况下是构件受力和不均匀沉降引起的!墙体裂缝注意观察现场其他裂缝情况,分析基础受力等情况,是否由于不均匀沉降引起的,要是由于不均匀沉降引起的应慎重对待;短肢剪力墙更应该注意,观察裂缝的规律,是否上部也有类似情况,分析构件受力,观察一段时间,看看有没有新增裂缝,如果严重的话应采取可靠地加固措施,千万慎重!!!
回复

相关推荐