车库及地下室墙体竖向贯通裂缝,请教什么原因啊?
nsj1204
nsj1204 Lv.4
2013年08月11日 11:53:37
来自于建筑施工
只看楼主

我这个项目施工完成的车库及地下室墙体上均出现了许多竖向裂缝,有一栋塔楼第一层的短肢剪力墙也出现了,且里外贯通,缝宽度一致,应该不是温度裂缝,但具体原因仍未弄清楚,迷惑中,请大师指导下,谢谢!

我这个项目施工完成的车库及地下室墙体上均出现了许多竖向裂缝,有一栋塔楼第一层的短肢剪力墙也出现了,且里外贯通,缝宽度一致,应该不是温度裂缝,但具体原因仍未弄清楚,迷惑中,请大师指导下,谢谢!

2013-06-25_16-03-26_859.jpg


2013-06-25_16-04-12_398.jpg

免费打赏
y乐乐
2013年08月15日 17:35:44
46楼
就怕有规律,不怕没规律!认真分析,弃小从大,弃轻就重,认真对待,专业处理,注重概念设计!
回复
mine0511
2013年08月15日 17:43:51
47楼
每天进步一小点,时间长了就是一大点。
回复
hb53822402
2013年08月15日 21:02:08
48楼
地下室剪力墙一两天拆模?are you kidding me?
回复
dyq1937162
2013年08月16日 00:16:43
49楼
lvyouzi 发表于 2013-8-14 14:25 竖向砼构件的拆模时间都是在浇筑后的第二天,什么15~30天都是扯淡,没有现场施工经验的不要在这里胡说。 …你好,我在监理公司实习,现在,夏天,平均温度在30度以上,按规范,在15天,混凝土就能达到100%的强度,但是我们监理员都是要求在18天以后才能拆模的,不知道贵工地,拆模时间为浇筑后的第二天,能否通过监理和质检?
回复
wuxie1989
2013年08月16日 11:56:57
50楼
{:2_84:}进来膜拜
回复
wobushishuixingren
2013年08月16日 12:07:36
51楼
现场一般是浇水保湿养护不够或者振捣不充分导致的裂纹
回复
设计小兵
2013年08月16日 13:57:43
52楼
应该是地下室外墙收缩裂缝,待裂缝稳定后可灌浆封闭
回复
xiangjun_1969
2013年08月17日 09:15:02
53楼
从几张贴图上,看不出来产生的原因;应该慎重对待,查明原因,妥善处理
回复
zljzlj000111
2013年08月17日 09:43:35
54楼
地下室混凝土墙板的开列为裂原因较为复杂:一、与设计有关1、地下室墙的扶壁柱的间距是否大于8米,2、水平钢筋是否放大外侧。二、与基础的不均匀沉降有关。三、与浇筑混凝土时的温度有关。四、与混凝土所用的原材料有关。五、与混凝土浇筑后养护有关。六、与拆模过早有关。
回复
winter_6
2013年08月17日 11:37:50
55楼
学习了,,,,
回复

相关推荐

APP内打开