我这个项目施工完成的车库及地下室墙体上均出现了许多竖向裂缝,有一栋塔楼第一层的短肢剪力墙也出现了,且里外贯通,缝宽度一致,应该不是温度裂缝,但具体原因仍未弄清楚,迷惑中,请大师指导下,谢谢!
我这个项目施工完成的车库及地下室墙体上均出现了许多竖向裂缝,有一栋塔楼第一层的短肢剪力墙也出现了,且里外贯通,缝宽度一致,应该不是温度裂缝,但具体原因仍未弄清楚,迷惑中,请大师指导下,谢谢!
66楼
dyq1937162 发表于 2013-8-16 00:16 你好,我在监理公司实习,现在,夏天,平均温度在30度以上,按规范,在15天,混凝土就能达到100%的强度, …竖向构件可以比较早拆模 然后等强度达到80%以上的时候才可以接着接着搞 模版之类的周转尽量快一些
回复
67楼
一般地下室挡土墙裂缝产生的原因比较复杂 跟商品砼配合比,养护 ,分块浇筑,沉降,温度等等都有关系 出现了贯穿裂缝就要严肃认真处理了 要不然漏水以后整改的费用要高很多倍!
回复
68楼
不均匀沉降?温度裂缝?收缩裂缝?。。。
回复
69楼
亚历山大啊,设计合理吗?如果不是设计计算问题,那就是施工质量问题了,只能先查原因了,地下室水位一高,水压力很大的,会喷的
回复
70楼
学习学习
回复
71楼
我想可以从以下几个方面分析:1、设计,配筋率是否偏小?是否设置了温度筋?强肢体有多厚?2、原材料(混凝土)是否合格?配合比是否准确?如果是大体积混凝土,是否按照相关工艺生产?3、施工方面:是否严格按照规范法施工?是否采用了二次振捣工艺?等等。4、保湿保温养护:是否达到了规范要求?5、基础是否发生了不均匀沉降?
发生这样的情况,要请相关的专家前来论证,召开专题会议,解决此质量问题或者是质量事故。
回复
72楼
zhangxirui6688 发表于 2013-8-17 19:05 竖向构件的拆模时间,规范中不是这么规定的吧,只要达到一定强度,拆模时混凝土不掉角就能拆了。基本2天肯 …恩,是的,我请教过师傅了,竖向构件的拆模时间基本2-3天就能拆了。还需要多学习~
回复
73楼
倚楼听风雨 发表于 2013-8-18 03:02 竖向构件可以比较早拆模 然后等强度达到80%以上的时候才可以接着接着搞 模版之类的周转尽量快一些恩,我请教过师傅他们了,确实是这样的。多谢大家指教,继续学习中
回复
74楼
竖向砼构件的拆模时间都是在浇筑后的第二天,什么15~30天都是扯淡,没有现场施工经验的不要在这里胡说。
:lol
回复
75楼
zljzlj000111 发表于 2013-8-13 09:52 我估计是地下室的扶壁柱间距太大的原因,我小区也有这种情况,当时柱子间距8米,后来建设单位要求中间再增加 …有可能是这种情况,还有地基沉降的原因,砼浇筑间隔时间较长产生施工缝。
回复