刚完成的某写字楼水环热泵系统循环水泵房,有图有真相
5021348mb
5021348mb Lv.4
2013年08月11日 22:07:31
只看楼主

刚刚做完的某写字楼水环热泵空调循环水泵房,有图有真相,请大家指点!自己布置的,请各位大神从整体布置和施工工艺上给指点指点,再次谢谢!

刚刚做完的某写字楼水环热泵空调循环水泵房,有图有真相,请大家指点!自己布置的,请各位大神从整体布置和施工工艺上给指点指点,再次谢谢!

不锈钢保护层 (2).jpg


不锈钢保护层 (3).jpg


不锈钢保护层 (4).jpg


不锈钢保护层.jpg


定圧罐组.jpg


冷却泵组 (2).jpg


冷却泵组.jpg


冷却水泵.jpg


冷却水泵组.jpg


冷却塔配管.jpg


投药装置.jpg

免费打赏
wangningx
2013年08月13日 20:09:52
22楼
我爱你,继续顶起
回复
5021348mb
2013年08月13日 20:57:01
23楼
清泉5 发表于 2013-8-12 13:52 很好的施工资料照片 施工工艺很精湛谢谢领导!继续努力中……
回复
zzxguo
2013年08月14日 08:15:23
24楼
很好的施工资料照片;谢谢
回复
qq355799262
2013年08月14日 09:02:25
25楼
感觉做的好细致啊,还有那个水泵的基础,第一次看到这样的,觉得很好很实用,学习了。
回复
吸力锅
2013年08月14日 09:08:45
26楼
很好的施工资料照片 施工工艺很精湛
回复
xiaolu1231024
2013年08月14日 10:23:04
27楼
这种保温多少钱啊。包的还是很漂亮的
回复
maoxinqing
2013年08月14日 12:08:29
28楼

1、第一张照片中Y型过滤器后期维护如何吹里?没有空间了吧;
2、如果机房布置在地下底层,而基础如此做(混凝土基座+弹垫+槽钢内浇筑混凝土+水泵橡胶减震)就是烧包了;
3、不锈钢外包设置在户外没有任何问题,室内如此设置是钱烧的慌,而且以后检修会晕死;
回复
5021348mb
2013年08月14日 12:26:34
29楼
本帖最后由 5021348mb 于 2013-8-14 12:27 编辑 maoxinqing 发表于 2013-8-14 12:08 1、第一张照片中Y型过滤器后期维护如何吹里?没有空间了吧;2、如果机房布置在地下底层,而基础如此做( …回复:1,过滤器安装方向确实还有优化的空间,今后尽量避免。就现在的情况来看,将就可以,距墙还有300公分,有点拥挤,但还能操作,这就不改了,下个工地避免。2,水泵的基础是严格按照安装卧式水泵安装图集及厂家产品安装手册进行安装。我觉得这个没得问题。3,管道包保护层不管是啥子材料,貌似都不便于检修。正常情况下只有过滤器需要拆卸,该部位采用的是拉扣扣接,拆卸方便。
回复
你的新昵称
2013年08月14日 15:16:29
30楼
这风管做得太逆天了吧 得花多少钱啊!真是财大气粗啊!我觉得部分阀门的安装高度有点大,不方便检修操作!
回复
木子浪人
2013年08月14日 16:26:28
31楼
good 不错
回复