请问大侠们单母两进线不设PT并列转换装置时,综保里的PT采样从哪里来的。得说明的是该系统不设母线PT,两路进线,每路进线都设有进线隔离及PT柜和断路器柜。从设计图纸上看两进线PT电压都是直接上小母线,工程现已投运,现场限看不到并列装置或者中继之类的转换装置。不明白的是,当我用1#进线供电,2#进线处于热备状态时,隔离PT柜带电时不会发生合环之类的问题吗?谢谢!
“系统不设母线PT,两路进线,每路进线都设有进线隔离及PT柜和断路器柜”
电压互感器装在电源的线路侧,母线上就不装压变了,电压小母线上是通过切换开关连接二个线路PT(二次电压),综保上的电压直接从电压小母线上取。
单段母线且有二个电源,二个电源之间必须连锁,不能并列。
回复
4楼
如果是智能站站的话 一般是pt合并单元可以实现PT并列功能 CT合并单元做PT切换 要是传统站据不太清楚了 一直在搞智能站
回复
5楼
微机保护的PT信号肯定是从两段PT上取得
回复
6楼
小弟明白版主的意思!我们这边现在目前就出现了这种情况,没有看到任何转换装置,不管用哪路进线,PT二次电压仍然在综保中能查到!很不解?
回复
7楼
不是智能站,就是普通的10kV中置柜开闭站。
回复
8楼
两路进线,一主一备,设有隔离PT柜的。应该不可能同时取吧?
回复
9楼
可以通过进线柜及分段柜的断路器辅助接点再加上中间继电器等方法来实现PT二次电压的转换,虽然未装电压并列装置也能实现PT二次电压的转换。
回复
10楼
您说的有理!我也查过现场,没见过任何中继或并列装置之类的东西。很有可能就是通过断路器的辅助接点来转换的…
回复
11楼
我看你说的意思,是不是你的母联始终是合上的,你的两个PT是不是都是投运的啊
回复
12楼
楼主可否传张图片看看?