有图纸标识断路器上下带有反括号,请问是什么类型断路器,是否带隔离功能?施工用电为10KV箱变,请问低压总开关是否一定要采用一个总隔离开关加一个总断路器?
有图纸标识断路器上下带有反括号,请问是什么类型断路器,是否带隔离功能?施工用电为10KV箱变,请问低压总开关是否一定要采用一个总隔离开关加一个总断路器?
2楼
手车式断路器
回复
3楼
带接插件的
回复
4楼
就是断路器的符号
回复
5楼
手车式断路器,插接式的
回复
6楼
如果是低压断路器的话,可以理解为框架式空气断路器或带接插塑壳断路器
回复
7楼
抽出式断路器
回复
8楼
加隔离开关的作用是检修方便,安规规定得有1个明显得的断开点。用手车式断路器也可以有明显的断开点。:)
回复
9楼
应该是抽屉式断路器柜吧
回复
10楼
抽出式断路器,如果是塑壳断路器,还可以是插入式
回复
11楼
抽出式,就有隔离位置,
回复