请问这是什么断路器,是否带隔离功能?
工夫茶
Lv.12
2013年08月12日 11:22:18
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
有图纸标识断路器上下带有反括号,请问是什么类型断路器,是否带隔离功能?施工用电为10KV箱变,请问低压总开关是否一定要采用一个总隔离开关加一个总断路器?
有图纸标识断路器上下带有反括号,请问是什么类型断路器,是否带隔离功能?施工用电为10KV箱变,请问低压总开关是否一定要采用一个总隔离开关加一个总断路器?
免费打赏
xueshuzhe
2013年08月14日 22:32:36
12楼
有必要增加隔离开关,这样维修安全
回复
zsx.727
2013年08月15日 13:46:18
13楼
抽出式断路器在抽屉柜里安装,能抽出、推进去,本身就有一个隔离的作用
回复
暗夜星痕
2013年08月16日 08:50:41
14楼
手车式断路器有隔离位的
回复