PLC后执行部分为重大设备,仅用PLC输出点控制是否可靠?
ketailin
ketailin Lv.3
2013年08月12日 12:00:02
只看楼主

PLC输出点后执行部分为重大设备,仅用PLC输出点控制是否可靠?重大设备的意思就是,一旦PLC输出点误动,将会带来巨大损失(所以称之为重大设备)。请教给位老师 像这种情况有没有好的解决办法?

PLC输出点后执行部分为重大设备,仅用PLC输出点控制是否可靠?重大设备的意思就是,一旦PLC输出点误动,将会带来巨大损失(所以称之为重大设备)。请教给位老师 像这种情况有没有好的解决办法?
免费打赏
老灰兔子
2013年08月12日 21:25:40
2楼
还没见过PLC输出点有误动作的示例过,只见过程序编写不正确使输出点输出不是自己所需的动作。
回复
a19710058
2013年08月13日 12:27:13
3楼
在一些重要设备可以加装互锁、保护这类程序。
回复
niu428315
2013年09月30日 14:35:26
5楼
那是一些安全电路。随便的设备有需要一些安全电路的设计。你如果说PLC有误动作产生,那就是对程序的编程或者相关组态模块电费应用上出问题了。再说,PLC的调试、试运行、包括前期的电路接线检查,这些都得保证
回复
ketailin
2013年10月12日 09:22:20
6楼
niu428315 发表于 2013-9-30 14:35 那是一些安全电路。随便的设备有需要一些安全电路的设计。你如果说PLC有误动作产生,那就是对程序的编程或者 …谢谢你的指点,前期的实验都是必须的,也没出现任何问题,设备运行后,有一台设备的PLC出现误动作,输出点直接输出(直接越过输入条件的判断),哎,吃一堑长一智,不能把一切都交给PLC去控制,必须增加外部硬节点来保证设备的安全性。