请问各位大侠!高静压柜机接风管的长度如何确定?是机外静压吗?我看大金的样本 型号 FVY500AMY1L(20P)的机子机外静压22Pa?按常规1米5Pa的压降,是不只能接5米的风管?那柜机接风管如何实现?谢谢?
请问各位大侠!
高静压柜机接风管的长度如何确定?
是机外静压吗?
我看大金的样本 型号 FVY500AMY1L(20P)的机子机外静压22Pa?
按常规1米5Pa的压降,是不只能接5米的风管?
那柜机接风管如何实现?
谢谢?
12楼
直管都没什么摩擦的。 弯头不能多吧~
回复
13楼
高静压柜机才22pa你肯定看错了呃。日本人是不会做这么小的高静压的。
回复
14楼
绝对是看错了,20p的高静压是120P,可以接20米的风管
回复
15楼
大风柜接上风管(风管加固了的),一开机,风管就跳舞,设计院设计,材料、安装施工也达要求,后来测风柜风量,超标,严重超标,再后来呀, 换皮带轮,加无纺布,勉强达到风量偏差值范围,特灵呀特灵,以为曾大风量不用钱的呀:lol :lol :lol
回复
16楼
大金的样本上有链接风道方法的示意图,大金有这个风柜的选配件。
回复
17楼
22Pa直管的话,正常可以接到7米.
回复
18楼
风管设计中要求注意所有管道上的延程及局部阻力,然后参考设备(无论哪个品牌)风量及余压及性能曲线来进行校核调整,满足使用需要,不能拍脑袋。
22Pa建议你别做风管了,你忘了考虑出回风口的阻力了。
你接5米风管,出风口能套出设备80%的额定出风量的话,我请你吃饭。
室内机噪声低大多以牺牲风量为解决办法的。
回复
19楼
:) :time: :handshake
回复
20楼
这个世界有点疯狂了22PA接十米,你接给我看看!
回复
21楼
:P 同时考虑多数用什么档送风
回复