本帖最后由 keae 于 2013-8-15 23:18 编辑 关于绝缘子片数的计算,以下理解是否正确:1、根据爬电比距法计算,线路不需要考虑零值片数,变电站需要考虑零值片数。2、根据爬电比距法计算,海拔高度小于1000m、无污秽地区,对于220kV线路:1)如果绝缘子片数的公式计算值为12片,则其悬垂串是13片,耐张串是14片。2)如果绝缘子片数的公式计算值为13片,则其悬垂串是13片,耐张串是14片。
关于绝缘子片数的计算,以下理解是否正确:
1、根据爬电比距法计算,线路不需要考虑零值片数,变电站需要考虑零值片数。
2、根据爬电比距法计算,海拔高度小于1000m、无污秽地区,对于220kV线路:
1)如果绝缘子片数的公式计算值为12片,则其悬垂串是13片,耐张串是14片。
2)如果绝缘子片数的公式计算值为13片,则其悬垂串是13片,耐张串是14片。
3)如果绝缘子片数的公式计算值为14片,则其悬垂串是14片,耐张串是14片。
4)如果绝缘子片数的公式计算值为15片,则其悬垂串是15片,耐张串是15片。
3、根据爬电比距法计算,海拔高度小于1000m、无污秽地区,对于220kV变电站:
1)如果绝缘子片数的公式计算值为12片,则根据GB50545表7.0.2,悬垂串最少是13片,再考虑零值片数,悬垂串是14片,耐张串是15片。
2)如果绝缘子片数的公式计算值为13片,则其悬垂串是14片,耐张串是15片。
3)如果绝缘子片数的公式计算值为14片,则其悬垂串是15片,耐张串是16片。
各位亲,如果变电站绝缘子片数的公式计算值小于GB50545表7.0.2中规定的值,是以公式计算值继续计算,还是以表中规定值继续计算?