工厂有两台高压真空开关,一台为电炉变(12500KVA、35KV)一台为高压电容补偿。控制电源中的硅整流晶闸管频繁击穿损坏,不知什么原因?
工厂有两台高压真空开关,一台为电炉变(12500KVA、35KV)一台为高压电容补偿。控制电源中的硅整流晶闸管频繁击穿损坏,不知什么原因?
2楼
检查管子的保护电路
回复
3楼
晶闸管——可控硅,电子元件,其损坏原因有过电压和过热二种最多,过电压原因一是系统电压超过电子元件的耐压,二是负载的感性元件产生反冲电压(续流回路不完善),还有一种是脉冲过电压保护元件(一般是阻容串联后与电子元件并联)损坏或参数计算错误。
过热击穿,一是电流超过电子元件的额定值,二是散热不良,第三还是续流回路不畅通。
回复