采暖中,塑料管试压问题
hdkywyx
hdkywyx Lv.8
2013年08月13日 18:35:45
来自于采暖供热
只看楼主

在一暖通专业施工说明中试压部分有这么一段:塑料管试压:热水盘管敷设完毕在混凝土填充层施工之前必须进行水压试验,盘管的工作压力为0.71MPa,试验压力为1.07MPa,稳压1h内压力降不大于0.05MPa且不渗不漏为合格。混凝土填充层施工过程中,盘管内应保持不小于0.60MPa的压力;混凝土填充层养护过程中,盘管内应保持不小于0.40MPa的压力。 上段说明中 “盘管的工作压力为0.71MPa”

在一暖通专业施工说明中试压部分有这么一段:
塑料管试压:热水盘管敷设完毕在混凝土填充层施工之前必须进行水压试验,盘管的工作压力为0.71MPa,试验压力为1.07MPa,稳压1h内压力降不大于0.05MPa且不渗不漏为合格。混凝土填充层施工过程中,盘管内应保持不小于0.60MPa的压力;混凝土填充层养护过程中,盘管内应保持不小于0.40MPa的压力。
上段说明中 盘管的工作压力为0.71MPa” ,这个0.71MPa是怎么得来的啊?
那个高人给讲讲啊,迷惑啊……
免费打赏
青岛李宗荣
2013年08月19日 19:24:47
2楼
工作压力是根据设计所需要的压力计算出来的,热水塑料管道如果是盘管的话,一般是PE-RT管道,实验压力应该是工作压力的2倍,不知道你看的是某个项目的施工说明还是专业书籍的说明?
回复
hdkywyx
2013年08月31日 11:16:26
3楼
风往北吹 发表于 2013-8-19 19:24 工作压力是根据设计所需要的压力计算出来的,热水塑料管道如果是盘管的话,一般是PE-RT管道,实验压力应该是 …是一个高层的施工说明,27层的
回复
寒冬
2013年09月02日 12:48:43
4楼
那是根据循环泵和管网计算出来的压力!
回复