400*200桥架可以放下25跟电力电缆吗、甲方说不要紧,只要节省钱,不管以后的维修。悲剧啊。同行们说说咋整好?
400*200桥架可以放下25跟电力电缆吗、甲方说不要紧,只要节省钱,不管以后的维修。悲剧啊。同行们说说咋整好?
2楼
论坛里有桥架计算器,可以去下
回复
3楼
25根多大的电缆也没写,面积不超40%就行了
回复
4楼
多大的电缆也没说自己查一查数据手册 或算一算
回复
5楼
按楼上朋友的方法,计算一下:
200X400X40%=32000
32000/25=1280 开根号得:35.78
就是说,25根电缆的平均直径不超过35.78mm,查一下这个外径的电缆有多大?
VV-0.6/1 四芯电缆为 95平方 外径34.6 YJV22-0.6/1 70平方四芯 外径35.4
回复
6楼
在现场实际施工中,不会按规范把电缆留出散热空隙,都是塞满为止。
回复
7楼
路过学习的
回复
8楼
lingxuct 发表于 2013-8-14 09:15 按楼上朋友的方法,计算一下:200X400X40%=32000谢谢版主:handshake
回复
9楼
降容啊:Q:Q:Q
回复
10楼
25根多大的电缆呢?还有得考虑电缆转弯半径,你这个桥架是直通的吗,有没有转弯
回复
11楼
你多大电缆都不写,怎么算能放多少根?
回复