高层建筑中央空调水系调试过程遇到的问题
liwende123
liwende123 Lv.4
2013年08月13日 22:07:15
来自于中央空调
只看楼主

现在遇到一个水系统的调试问题:请各位高手请教。空调水冷冻水循环系统,在地下一楼设备:2台水冷螺杆机,分集水器,3台冷冻水泵(两用一备),3台冷却水泵。裙楼六层设备:3台风冷热泵机组,4台台冷冻水泵(两用一备),23层:一个台膨胀水箱问题: 停机时,冷冻水管里补满水后,分集水压力表显示为8.5 公斤;当我在六楼开3台水泵后,水泵出水口压力表显示是8.5公斤,进水口(回水口)压力表显示为5.5公斤,(注:水泵扬程28m),分水器处压力表显示为10.5公斤,集水器压力为8.5公斤,末端为全开,循环水管里面的水也一直循环,膨胀水箱为跟空气接触。当我把膨胀水管上的阀门关后还是不变。

现在遇到一个水系统的调试问题:请各位高手请教。
空调水冷冻水循环系统,
在地下一楼设备:2台水冷螺杆机,分集水器,3台冷冻水泵(两用一备),3台冷却水泵。
裙楼六层设备:3台风冷热泵机组,4台台冷冻水泵(两用一备),
23层:一个台膨胀水箱

问题:
停机时,冷冻水管里补满水后,分集水压力表显示为8.5 公斤;当我在六楼开3台水泵后,水泵出水口压力表显示是8.5公斤,进水口(回水口)压力表显示为5.5公斤,(注:水泵扬程28m),分水器处压力表显示为10.5公斤,集水器压力为8.5公斤,末端为全开,循环水管里面的水也一直循环,膨胀水箱为跟空气接触。当我把膨胀水管上的阀门关后还是不变。
1. 为什么到分水器的压力如此开呢?
2. 为什么集水器的压力也很高?
3. 水泵进出水管处的压力正常嘛?
4. 如果一直在高压下这样运行,系统是否存在比较风险及隐患?
5. 为什么水泵出口压力到分水器的压力还增加了2公斤呢?
7.有什么好的办法能解决这些问题,能在低压的环境下运行?
免费打赏
maoxinqing
2013年08月15日 08:39:30
2楼
本帖最后由 maoxinqing 于 2013-8-15 08:57 编辑

1、分水器压力为高差8.5+水泵扬程2.0~3.0-主机及泵前管道阻力,10.5正常;
2、集水器压力为8.5刚好是建筑内冷冻水管高差,正常,有开式膨胀水箱;
3、水泵在六楼,冷却塔是否也在六楼,如果是,则不正常;
4、这个压力还好,不属于高压;只要管道施工质量还可以,没什么问题的;
5、六楼水泵为冷却水泵,它的压力与分水器压力没有一点关系。
7、这个压力运行没有关系的,难不成你还想分段板换制冷?
回复

相关推荐

APP内打开