人民防空地下室 施工图设计文件审查要点--电气专业
天使眼神
2013年08月14日 11:50:41
只看楼主

本帖最后由 ella-chen 于 2013-8-14 12:32 编辑 6.1 强制性条文《人民防空地下室设计规范》GB 50038-2005 中第7.2.9条、第7.2.10条、第7.2.11条、第7.3.4条、第7.6.6条,具体条文从略。 6.1 强制性条文-1 【条文】 7.2.9 防空地下室内安装的变压器、断路器、电容器等高、低压电器设备,应采用无油、防潮设备。

本帖最后由 ella-chen 于 2013-8-14 12:32 编辑

6.1 强制性条文 《人民防空地下室设计规范》GB 50038-2005 中第7.2.9条、第7.2.10条、第7.2.11条、第7.3.4条、第7.6.6条,具体条文从略。

6.1 强制性条文-1
【条文】
7.2.9 防空地下室内安装的变压器、断路器、电容器等高、低压电器设备,应采用无油、防潮设备。
7.2.10 内部电源的发电机组应采用柴油发电机组, 严禁采用汽油发电机组。(6.3.2 1)

【条文说明】
7.2.9 选用无油设备是为了符合消防要求。
7.2.10 汽油具有较大的挥发性,在防空地下室内使用汽油发电机组,极易发生火灾,所以从安全考虑,本条规定了“严禁使用汽油发电机组”。

6.1 强制性条文-2
【条文】
7.2.11 下列工程应在工程内部设置柴油电站:
1 中心医院、急救医院;
2 救护站、防空专业队工程、人员掩蔽工程、配套工程等防空地下室,建筑面积之和大于5000m2。

【条文说明】
7.2.11 其中第2款建筑面积大于5000 m2应指以下几种情况
1 新建单个防空地下室的建筑面积大于5000 m2。
2 新建建筑小区各种类型的(救护站、防空专业队工程、人员掩蔽工程、配套工程等)多个单体防空地下室的建筑面积之和大于5000 m2。
3 新建防空地下室与已建而又未引接内部电源的防空地下室的建筑面积之和大于5000 m2时。

【解释说明】
原规范中只规定建筑面积大于等于5000m2的防空地下室(物资库、汽车库、工程机械库除外),应设置内部电源。该条是按照 “战技要求”对该内容作出修改,在本规范中各类人防工程建筑面积超过5000m2均应设置内部电站。

图片4.jpg

6.1 强制性条文-3
【条文】
7.3.4 防空地下室内的各种动力配电箱、照明箱、控制箱,不得在外墙、临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙上嵌墙暗装。若必须设置时,应采取挂墙式明装。

【条文说明】
7.3.4 防空地下室的外墙、临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙等,具有防护密闭功能,各类动力配电箱、照明箱、控制箱嵌墙暗装, 墙体厚度减薄,会影响到防护密闭功能。所以在此类墙体上应采取挂墙明装。

图片5.jpg


6.1 强制性条文-4
【条文】
7.6.6 保护线(PE)上,严禁设置开关或熔断器。

资料下载:


图片4.jpg


图片5.jpg

6e96d907c21f4dd76b86.rar
14.5 MB
立即下载
免费打赏
阿米尔汗
2013年10月30日 08:54:32
14楼

学习了谢谢分享
回复
vivimonica
2013年10月30日 10:43:00
15楼
谢谢楼主分享~
回复
helinhuzh3
2013年10月30日 11:31:20
16楼
谢谢楼主的分享:)
回复
ccccyq
2013年11月25日 14:05:24
17楼
好资料主,谢谢了
回复
ccccyq
2013年11月25日 14:07:06
18楼
学习下外省的审图要求,谢谢
回复
junkey01
2013年12月18日 15:54:08
19楼
学习了,感谢楼主分享总结
回复
放水发电
2013年12月19日 14:20:04
20楼
楼主辛苦了,感谢分享!
回复
梦就在
2014年03月02日 09:08:59
21楼
谢谢楼主您的分享。
回复
椰紫
2016年10月23日 22:22:58
22楼
好资料,谢谢楼主的无私奉献
回复
放水发电
2016年10月24日 08:01:24
23楼
路过.................学习学习!
回复

相关推荐

APP内打开