本人自建了一间三层楼房.尺寸宽8米,长10米,悬臂1.35米.用人工挖桩挖十二条80公分直径的桩.挖了三四米,挖到水砂层.因为难挖就没挖了.就直接浇筑桩.砂层上面三四米是淤泥土质.上面浇15公分的垫层.再浇筑35公分的满堂基础. 听说浇筑这35公分是对基础的负担.不浇还好.是这样吗?像这种情况房子会沉降吗?沉降了会对隔壁房子影响有多大呢?请各位大侠帮我分析一下,自己住的,不敢开玩笑。
本人自建了一间三层楼房.尺寸宽8米,长10米,悬臂1.35米.用人工挖桩挖十二条80公分直径的桩.挖了三四米,挖到水砂层.因为难挖就没挖了.就直接浇筑桩.砂层上面三四米是淤泥土质.上面浇15公分的垫层.再浇筑35公分的满堂基础.
听说浇筑这35公分是对基础的负担.不浇还好.是这样吗?像这种情况房子会沉降吗?沉降了会对隔壁房子影响有多大呢?请各位大侠帮我分析一下,自己住的,不敢开玩笑。
12楼
应该是没有问题的
回复
13楼
路过,学习下
回复
14楼
谢谢分享的了啊
回复
15楼
这个有点吓人呐
回复
16楼
应该是概率不大吧
回复
17楼
路过学习一下!
回复
18楼
那地梁做到大啊?
回复
19楼
应该找专业人员咨询一下
回复
20楼
人工挖孔桩要保证深度啊,持力层是沙层不好,容易液化。
回复
21楼
不明白那35公分是用来干什么的,桩上直接搭地梁不行吗
回复