关于楼梯的设计,以前的楼梯上部钢筋说是取下部钢筋的配筋面积一半。但有人说是偷懒的做法。 现在看了不少别人的设计,似乎不是取一半就是取跟下部钢筋一样的配筋。我想知道上部钢筋该如何取。如何计算。 还有分布筋,A6和A8的怎么选,是看荷载吗?活载较大就取A8?请各位结构朋友指点一二。
关于楼梯的设计,以前的楼梯上部钢筋说是取下部钢筋的配筋面积一半。但有人说是偷懒的做法。
现在看了不少别人的设计,似乎不是取一半就是取跟下部钢筋一样的配筋。我想知道上部钢筋该如何取。如何计算。
还有分布筋,A6和A8的怎么选,是看荷载吗?活载较大就取A8?请各位结构朋友指点一二。
![1.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
62楼
了解了,以后就知道怎么做了
回复
63楼
ljp421130237 发表于 2013-8-15 14:18 上面中间拉通没必要啊……我们这做的也是拉通了,但是面积取下部的一半
回复
64楼
新人不太懂,旁观学习了:o
回复
65楼
现在都拉通,否则审图会提~
回复
66楼
上部拉通,面积与下部相同
回复
67楼
又不是人防楼梯 没必要上下筋面积相同吧
回复
68楼
楼主可以在理正软件里计算一个楼梯看一下,梯板上部钢筋要拉通。但上下配筋根据计算和构造需要确定钢筋等级和直径大小。
回复
69楼
说实话以前怎么着都行 自汶川地震后 抗震规范一改再改 都是偏保守了 所以在满足计算配筋够的情况下 再看规范的构造要求就行了 至于拉不拉通 没有一概而论
回复
70楼
个人认为上下一样的做法是一种蠢做法,当然蠢做法不一定不好,只是浪费一些。
LZ可以参考一些计算软件如morgain可以出计算书的类似软件,好好看看计算上部钢筋的部分。
实际做下来上部钢筋一般是小于下部的。
回复
71楼
配筋错误。转折处节点构造,不符合规范要求上跑的顶面钢筋,不能那样弯折,要延长至楼板低面再弯。
下跑的顶面也一样。
还有,转折处宜布置一根分布筋.上跑起步点也不对
回复