高低压配电室必须做总等电位箱吗?
swjtu991733
2013年08月14日 16:04:13
只看楼主

各位大大 如果高低压配电室四周打了接地极,做成了环形接地网,配电室内所有金属外壳全部可靠可靠接地,那么还需要做总等电位箱进行等电位连接吗?另外配电室的地网是否必须和建筑基础地筋连接?不是说建筑地网最好和配电室地网相互独立吗?谢谢

各位大大 如果高低压配电室四周打了接地极,做成了环形接地网,配电室内所有金属外壳全部可靠可靠接地,那么还需要做总等电位箱进行等电位连接吗?另外配电室的地网是否必须和建筑基础地筋连接?不是说建筑地网最好和配电室地网相互独立吗?谢谢
免费打赏
lgweihaiping
2013年08月15日 14:52:56
12楼
首先看设计有没有,设计有就应做,没有设计可做可不做,只要接地电阻能满足要求,检修时接地线有挂接的地方就可以满足使用,以前的设计没有,现在的设计都有了。MEB是总等电位,LEB是局部等电位有区别,不可混淆。
回复
yj213224
2013年08月15日 15:12:07
13楼
不需要总等电位连接,但为了安装、检修有移动用电设备的安全考虑,要设置局部等电位。做法可以沿配电室内墙0.3~0.5m高设置一圈镀锌扁钢,过门处入地。该局部等电位要与配电室接地网至少两处连通。
如果利用建筑基础地筋做接地装置,配电室的地网要与其连通。
未见此说法:建筑地网最好和配电室地网相互独立。和配电室地网相互独立的应该是独立避雷针的接地装置。
回复
niyuzhilian
2013年08月16日 08:40:41
14楼
谢谢 分享:)
回复
qzw_cool
2013年08月16日 15:57:03
15楼
得看你所打的接地极能否满足接地电阻要求
回复
安石
2013年08月16日 19:17:48
16楼
路过,学习一下,长见识了
回复
xiangjun_1969
2013年08月17日 09:27:31
17楼
非专业的路过,学习一下,回复拿积分!
回复
狂舞冰封
2013年08月17日 10:25:44
18楼
寒塘渡鹤影 发表于 2013-8-14 17:22 不需要总等电位连接,但为了安装、检修有移动用电设备的安全考虑,要设置局部等电位。做法可以沿配电室内墙 …:handshake赞同
回复
聂阳
2013年08月17日 10:29:47
19楼
不需要总等电位连接,但为了安装、检修有移动用电设备的安全考虑,要设置局部等电位。做法可以沿配电室内墙0.3~0.5m高设置一圈镀锌扁钢,过门处入地。该局部等电位要与配电室接地网至少两处连通。
回复
pdsah
2013年08月18日 10:04:34
20楼
一般都是利用建筑基础地筋做接地装置,配电室的地网要与其最少四点连通。
回复
kendywo
2013年08月18日 16:00:17
21楼
MEB还是要的