高低压配电室必须做总等电位箱吗?
swjtu991733
2013年08月14日 16:04:13
只看楼主

各位大大 如果高低压配电室四周打了接地极,做成了环形接地网,配电室内所有金属外壳全部可靠可靠接地,那么还需要做总等电位箱进行等电位连接吗?另外配电室的地网是否必须和建筑基础地筋连接?不是说建筑地网最好和配电室地网相互独立吗?谢谢

各位大大 如果高低压配电室四周打了接地极,做成了环形接地网,配电室内所有金属外壳全部可靠可靠接地,那么还需要做总等电位箱进行等电位连接吗?另外配电室的地网是否必须和建筑基础地筋连接?不是说建筑地网最好和配电室地网相互独立吗?谢谢
免费打赏
muyuyao
2013年08月19日 15:09:23
22楼
本帖最后由 muyuyao 于 2013-8-19 15:10 编辑

配电室的地网必须和建筑基础地筋连接,这样可以让不可靠的室外接地装置与更加稳定可靠的基础接地装置共同形成可靠性较高的联合接地装置,以满足供电可靠性、安全性的要求!

总等电位箱的安装取决于设计!

但设计总等电位联结肯定是利大于弊!

所以,最好在配电室内安装总等电位联结箱!
回复
ljw19870105
2013年08月19日 17:54:52
23楼
学习,谢谢分享
回复
panyx_98
2013年08月19日 18:33:05
24楼
学习了,谢谢,:)
回复
wangtao315353817
2013年08月19日 20:38:06
25楼
路过看一看
回复
wangtao870914
2013年08月20日 00:15:29
26楼
寒塘渡鹤影 发表于 2013-8-14 17:22 不需要总等电位连接,但为了安装、检修有移动用电设备的安全考虑,要设置局部等电位。做法可以沿配电室内墙 …同意楼上的说法
回复
gdczlcl
2013年08月20日 09:46:19
27楼

       佩服作者,敬佩
回复
暗夜星痕
2013年08月20日 10:23:05
28楼
谢谢 分享
回复
xin262671427
2013年08月20日 12:17:14
29楼
看制图深度要求··里面有相关的篇章说明··
回复
mny_maker
2013年08月20日 13:24:09
30楼
:lol:lol:lol:lol:lol
回复
太白云渡
2013年08月20日 13:30:28
31楼
一般都是做MEB,做LEB也行。但是不做好像不行哦!
回复

相关推荐

APP内打开