高低压配电室必须做总等电位箱吗?
swjtu991733
2013年08月14日 16:04:13
只看楼主

各位大大 如果高低压配电室四周打了接地极,做成了环形接地网,配电室内所有金属外壳全部可靠可靠接地,那么还需要做总等电位箱进行等电位连接吗?另外配电室的地网是否必须和建筑基础地筋连接?不是说建筑地网最好和配电室地网相互独立吗?谢谢

各位大大 如果高低压配电室四周打了接地极,做成了环形接地网,配电室内所有金属外壳全部可靠可靠接地,那么还需要做总等电位箱进行等电位连接吗?另外配电室的地网是否必须和建筑基础地筋连接?不是说建筑地网最好和配电室地网相互独立吗?谢谢
免费打赏
gemini413
2013年08月21日 08:19:39
32楼
寒塘渡鹤影 发表于 2013-8-14 17:22 不需要总等电位连接,但为了安装、检修有移动用电设备的安全考虑,要设置局部等电位。做法可以沿配电室内墙 …学习了 我觉得是这样的
回复
gdczlcl
2013年08月21日 08:46:17
33楼
楼主辛苦了,谢谢分享
回复
凌工
2013年08月21日 11:11:20
34楼
一般的建筑在变配电室做总等电位箱,是给整个建筑使用的,并非只供给变配电室用,如果在别处有总等电位箱,那变配电室要做LEB。
回复
liyuwei2009
2013年10月03日 11:25:25
36楼
首先看设计有没有,设计有就应做,没有设计可做可不做,只要接地电阻能满足要求,检修时接地线有挂接的地方就可以满足使用,以前的设计没有,现在的设计都有了。MEB是总等电位,LEB是局部等电位有区别,不可混淆。 支持支持,学习学习
回复
fitman
2013年10月03日 11:42:39
37楼
做等电位连接和做等电位连接箱是两回事吧。等电位是当然要接,但配电房有必要专配一个接地箱吗?电柜内的接地排就是最好的做等电位连接处,难道还要多做一个箱而多两个接口吗?
回复
dianqipanli
2013年10月04日 05:07:39
38楼
《民用建筑电气设计规范》
12.6.6
1.总等电位联结应符合下列规定:
1)民用建筑内电气装置应采用总等电位联结。下列导电部分应采用总等电位联结导体可靠连接,并应在进入建筑物处接向总等电位联接端子板;
-------------PE(PEN)干线;
-------------电气装置中的接地母线;
----------建筑物内的水管、燃气管、采暖和空调管道等金属管道、
-------------可以利用的建筑物金属结构。
回复
dianqipanli
2013年10月04日 05:17:44
39楼
本帖最后由 dianqipanli 于 2013-10-6 05:38 编辑

总等电位联结(MEB)的作用,是降低建筑物内的间接接触电击的接触电压和不同金属部件间的电位差,并消除自建筑物外经电气线路和各种金属管道引入的危险故障电压的危害。
引自王常余《接地技术220问》
总等电位联结必须有,建筑内的变配电设施或者配电室必须与总等电位联结,至于总等电位联结端子箱是不是设置在配电室内,没有硬性规定,不过,考虑施工、检查方便,一般倒是经常设计在配电室内。
回复
duanleifeng
2013年10月04日 09:29:21
40楼
楼上说的对啊。。。。。。。。。。。
回复
开心老爸
2013年10月04日 12:01:56
41楼
做接地线也可以的
回复
duanyu1218
2013年10月05日 10:50:20
42楼
MEB和LEB二者必做其一吧。
回复

相关推荐

APP内打开