高低压配电室必须做总等电位箱吗?
swjtu991733
2013年08月14日 16:04:13
只看楼主

各位大大 如果高低压配电室四周打了接地极,做成了环形接地网,配电室内所有金属外壳全部可靠可靠接地,那么还需要做总等电位箱进行等电位连接吗?另外配电室的地网是否必须和建筑基础地筋连接?不是说建筑地网最好和配电室地网相互独立吗?谢谢

各位大大 如果高低压配电室四周打了接地极,做成了环形接地网,配电室内所有金属外壳全部可靠可靠接地,那么还需要做总等电位箱进行等电位连接吗?另外配电室的地网是否必须和建筑基础地筋连接?不是说建筑地网最好和配电室地网相互独立吗?谢谢
免费打赏
宁静致远行
2013年10月05日 12:44:11
43楼
:victory::victory::victory::victory::victory:
回复
li13736371738
2013年10月06日 10:21:00
44楼
学习了,谢谢大家的讨论。
回复
wangcongjie1970
2013年10月06日 11:08:41
45楼
不需要总等电位连接,但为了安装、检修有移动用电设备的安全考虑,要设置局部等电位。做法可以沿配电室内墙0.3~0.5m高设置一圈镀锌扁钢,过门处入地。该局部等电位要与配电室接地网至少两处连通。
如果利用建筑基础地筋做接地装置,配电室的地网要与其连通。
未见此说法:建筑地网最好和配电室地网相互独立。和配电室地网相互独立的应该是独立避雷针的接地装置。
回复
ssqqugamd
2013年10月06日 11:32:16
46楼
等电位是防止雷电过电压的保户,如果你的变电所建在高层建筑楼内有卫生间只在卫生间内做等电位其它房间不需要做,变电所是不需要做等电位处理的。