不计算地震时的柱轴压比计算中柱组合轴力设计值为何不取所有组合中的最大值
cardina
cardina Lv.16
2013年08月14日 16:34:31
只看楼主

不计算地震时的柱轴压比计算中柱组合轴力设计值为何不取所有组合中的最大值?satwe的计算结果如下:三、构件设计验算信息 * Asc --- 柱角筋面积 * * Asx --- 柱B方向配筋 * * Asy --- 柱H方向配筋 * * Ast --- 柱顶部配筋 * * Asb --- 柱底部配筋 * * Asvx --- 柱H方向的箍筋 * * Asvy --- 柱B方向的箍筋 *

不计算地震时的柱轴压比计算中柱组合轴力设计值为何不取所有组合中的最大值?
satwe的计算结果如下:
三、构件设计验算信息
* Asc --- 柱角筋面积 *
* Asx --- 柱B方向配筋 *
* Asy --- 柱H方向配筋 *
* Ast --- 柱顶部配筋 *
* Asb --- 柱底部配筋 *
* Asvx --- 柱H方向的箍筋 *
* Asvy --- 柱B方向的箍筋 *
* N --- 计算配筋的控制轴力 *
* Mx--- 计算配筋的X方向控制弯矩 *
* My--- 计算配筋的Y方向控制弯矩 *
* Rs --- 全截面配筋率 *
* Rsv --- 体积配箍率 *
* Uc --- 轴压比 *
* Nu --- 计算轴压比的控制轴力 *
* JUc --- 轴压比超限标志(0/1 表示不超限/超限) *
* JCJC --- 配筋超限标志 (0/1 表示不超限/超限) *

N-C= 12 ( 1)B*H(mm)= 1000* 1000
Cover= 40(mm) Cx= 4.80 Cy= 4.80 Lc= 1.00(m) Nfc= 2 Rcc= 40.0 Fy= 360. Fyv= 270.
RLIVEC= 1.00 混凝土柱 角柱 矩形截面
( 0)Nu= -9627. Uc= 0.504 Rs= 0.96(%) Rsv= 0.92(%) Asc= 490.9
( 3)N= -9168. Mx= -7. My= 73. Asxt= 3341.
( 3)N= -9168. Mx= -7. My= 73. Asyt= 2443.
( 3)N= -9168. Mx= 15. My= -46. Asxb= 3341.
( 3)N= -9168. Mx= 15. My= -46. Asyb= 2443.
( 1)N= -11218. Vx= 22. Vy= -10. Ts= 2. Asvx= 414. Asvx0= 0.
( 1)N= -11218. Vx= 22. Vy= -10. Ts= 2. Asvy= 414. Asvy0= 0.
抗剪承载力: CB_XF= 2052.8 CB_YF= 2185.5
( 0)N= 0. Vjx= 0. Asvjx= 0.
( 0)N= 0. Vjy= 0. Asvjy= 0.

JCJC = 0.0
JUc = 0.00



本工程柱子截面积为1000*1000=1000000mm2 C40混凝土fc=19.1
如图中红色加粗字体所示,Nu=-9627表示程序计算出来的柱组合的轴压力设计值,该值除以柱全截面面积与轴心抗压强度的乘积即9627/(1000*1000*19.1/1000)=0.504,正好等于程序给出的Uc值。

疑问是在红色字体下面第五行程序算出来的柱组合轴力N值为11218kN(即在工况组合1作用下),明显大于9627kN,为啥satwe计算轴压比是不用最大的轴力呢?还有红色字体Nu前面的(0)是哪种组合啊?我没有定义组合0啊?我的组合号是从1开始的啊
免费打赏
daheshops
2013年08月14日 17:14:19
2楼
学习了参考下
回复
gx2500707
2013年12月02日 22:48:29
3楼
学习一下!谢谢1
回复
abunited
2013年12月03日 10:16:24
4楼
0 工况貌似是为了计算非抗震时的轴压比pkpm默认的一个工况,设计值为恒+0.5活 不是最大值很正常。是为了避免一些低烈度区活荷载较大的房子 非抗震时的轴压比比抗震时的反而大 。
回复
tr_hm
2014年09月02日 17:00:42
5楼
不考虑地震时柱轴力设计值( 0)Nu,是按1.2恒+1.2*0.5活计算的,注意活载是考虑活载折减后轴力,不是satwe中查得的满布活载轴力,否则你手算和软件结果还是不合拢。可以在jccad中按软件默认活载折减后查得活载单工况轴力。。。我测试过。。。
回复
旗旗旗
2015年11月25日 21:54:06
6楼
tr_hm 发表于 2014-9-2 17:00 不考虑地震时柱轴力设计值( 0)Nu,是按1.2恒+1.2*0.5活计算的,注意活载是考虑活载折减后轴力,不是satwe中 …你好 我看教材上 也是 1.2恒+1.4*0.5活 但是 我在规范上并没有找到 这一规定。轴压比那块 也只是说取轴压力设计值
回复