各位同行大家好:住宅,层高2.9米。根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》,110管子立管管卡最大间距是2米,也就是一层设置2个。根据《96S406 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管道安装》19页,层高小于4米的单立管系统,每层设置一个滑动支承。请问施工中能一层设置一个支架吗?图籍和规范是否有矛盾之处大家帮我分析分析呢?
各位同行大家好:
住宅,层高2.9米。
根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》,110管子立管管卡最大间距是2米,也就是一层设置2个。
根据《96S406 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管道安装》19页,层高小于4米的单立管系统,每层设置一个滑动支承。
请问施工中能一层设置一个支架吗?图籍和规范是否有矛盾之处
大家帮我分析分析呢?
2楼
pvc-u排水管穿楼板时候不加套管,在楼板处算一处固定支承,这样的话二者就不算冲突了。
回复
3楼
按10S406 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管道安装
回复
4楼
正确合理按照10S406立管安装
回复
5楼
恩,学习了,最近对这个也不清楚
回复
6楼
要对比规范和图集,这两项都要是最新执行的。不要拿旧版的图集来对比。
回复
7楼
按照这个, 当A采用最大值1300时,层高2900减去1300后为1600,小于B的最大值2000的,这样看来可以每层设置一个即可
回复
8楼
楼主,你好
1.排水塑料管支架在规范5.2.9中规定支架间距最大为2.0米。
2.管道穿楼板处和地下埋设处都应当算为支架。
3.楼主说层高2.9米的话,在立管中间部位设置支架,就完全符合规范的规定了。(2.9/2=1.45米)
以上内容可以看出:不矛盾。
希望能够对楼主有所帮助。
回复
9楼
谢谢,,学习中。。。
回复
10楼
路过,学习了
回复
11楼
沙发说的很清楚,学习了
回复