简单的电气问题,设计人员不一定会!
lksjslpx
lksjslpx Lv.5
2013年08月14日 18:09:26
只看楼主

有一工业园区的办公楼,是三层,计算年雷击次数,按年雷击次数不需要防雷设计。按旧版GB50057-94(2000)第6.1.3条:宜按第三类防雷;但按GB50057-2010没有了第6.1.3条规定。这种情况,到底需不需要按三类防雷进行设计??

有一工业园区的办公楼,是三层,计算年雷击次数,按年雷击次数不需要防雷设计。按旧版GB50057-94(2000)第6.1.3条:宜按第三类防雷;但按GB50057-2010没有了第6.1.3条规定。这种情况,到底需不需要按三类防雷进行设计??
免费打赏
学海无止境
2013年08月15日 14:18:31
12楼
工业园区内如周围无高大建筑,建议按三类防雷设计,如有,可不做
回复
洛学
2013年08月15日 14:37:27
13楼
规范按照新的执行
回复
qzw_cool
2013年08月15日 15:01:31
14楼
规范也不能完全按照实际情况来定义,具体你还是按实际情况 自己把握 不低于规范要求 不浪费
回复
lzhaicxy
2013年08月15日 15:16:43
15楼
lksjslpx 发表于 2013-8-15 09:14 按最新的规范,年雷击次数达不到三类,不做防雷??这个东西虽然你计算达不到3类,但是你做上是没错的,做了起码多了一层保障
回复
sop0755
2013年08月15日 15:57:42
16楼
需要:):):):)
回复
加肥猫
2013年08月15日 17:50:15
17楼
农村自己家盖个2层楼都知道做防雷,自己住的房子更要注重防灾害
回复
taller0206
2013年08月15日 21:53:45
18楼
根据规范要求,可以不做防雷,至少审图的提不出意见
回复
wuqing13645
2013年08月15日 22:05:08
19楼
计算什么呀,做避雷就得了,多花不了几个钱
回复
暗夜星痕
2013年08月16日 08:45:16
20楼
做上更安全
回复
wuxi881007
2013年08月16日 09:04:21
21楼
首先,工业园区,肯定空旷,工厂,一般估计不会比你这办公楼高多少吧,还有办公楼也可以当人员密集的地方考虑了,就算计算不按三类也按三类考虑吧
回复