此供水管道为DN1200水泥管,建于1990年,管道爆管。我们采用钢制抱箍,中间填塞膨胀水泥,施工完毕后6个小时开始通水,结果第三天同一地方爆管。现猜测原因可能是膨胀水泥未干就通水引起。也有可能膨胀水泥配比及施工操作不规范引起。现将使用的材料试验单附下。请大家分析下原因。
此供水管道为DN1200水泥管,建于1990年,管道爆管。我们采用钢制抱箍,中间填塞膨胀水泥,施工完毕后6个小时开始通水,结果第三天同一地方爆管。现猜测原因可能是膨胀水泥未干就通水引起。也有可能膨胀水泥配比及施工操作不规范引起。现将使用的材料试验单附下。请大家分析下原因。
3楼
呵呵!
大家商议一下。
钢制抱箍抢修管道,这种方法好处显而易见。但是,对于压力供水管道而言,水泥填料不是最佳选择。
造成上述结果的可能性有几点:
1、水泥是否错用了混合型水泥,而不是选择了硅酸盐水泥或者火山灰水泥?
2、膨胀剂的使用,一般要求添加量小于或者等于5%重量比。是否合适?
3、填料里是否添加有增加水泥早期强度的白石棉绒?
4、抱箍尺寸是否与管道外径缝隙配合合理?如果间隙过大,肯定不行。
建议使用机械收紧型钢制抱箍,填料使用橡胶板、聚四氟乙烯板、半硬塑料板等材料,一次搞定。
回复
4楼
:hug::hug::hug::hug::hug::hug::hug:
回复