请教一个关于接地的问题
swx0103
swx0103 Lv.2
2007年09月14日 01:15:49
只看楼主

在三相四线制供电的设备中,PLC的接地线应该接到哪里,是接到设备外壳还是另做接地机,这个接地线真正的作用是什么?传感器的屏蔽线是接到设备外壳还是另做接地机,这个接地线真正的作用是什么?具体有什么要求?

在三相四线制供电的设备中,PLC的接地线应该接到哪里,是接到设备外壳还是另做接地机,这个接地线真正的作用是什么?传感器的屏蔽线是接到设备外壳还是另做接地机,这个接地线真正的作用是什么?具体有什么要求?
免费打赏
bluerain520
2007年09月25日 10:02:11
12楼
plc,和外面的变送器俺一般不接地,包括电缆的屏蔽层。
回复
liqing126
2008年03月31日 21:47:33
13楼
在三相四线制供电的设备中,PLC的接地线和传感器的屏蔽层应接在PE线上,或单独打接地.屏蔽层的作用是防止干扰
接地电阻不大于4欧姆就可以了.
回复