设计为120的板,楼板浇筑完成后实测只有105~110mm,请问这样问题大吗,需要怎么处理?
设计为120的板,楼板浇筑完成后实测只有105~110mm,请问这样问题大吗,需要怎么处理?
2楼
不要沉啊,大家给点意见~
回复
3楼
ailbin 发表于 2013-8-15 15:38 不要沉啊,大家给点意见~看跨度,看荷载,看原配筋。可先复核一下。
回复
4楼
如果满足计算要求,应追究你浪费的责任;否则按加固规范进行补强
回复
5楼
与设计相差太多,一定会有隐患。
回复
6楼
加固~~~~~~~~~~
回复
7楼
整改。
回复
8楼
设计核一下,不够就加固
回复
9楼
设计核一下吧,不然要加固,很麻烦。
回复
10楼
决定因素还不少
看复核后,决定是否加固
回复
11楼
请设计计算一下,不够就加固
回复