求解关于防排烟管道井及楼梯间正压送风井之间的隔墙问题
anyerupan
anyerupan Lv.2
2013年08月15日 14:05:36
来自于通风排烟
只看楼主

现在在做的一个防排烟系统中,楼梯间的正压送风井跟烟井是同一个大风井,设计图纸上是做2条竖风管,所以互不影响,但是因为合同上并没有这部分,而且目前土建风井都已经施工完毕,所以考虑到施工难度跟成本,决定不做分管,想要把2个风井隔开,中间采用轻钢龙骨加防火板材隔离,有没有大虾有做过这样的风井的经验,或者是其他可以省去做管道井分管的方法,钢毕业的新手求指导!

现在在做的一个防排烟系统中,楼梯间的正压送风井跟烟井是同一个大风井,设计图纸上是做2条竖风管,所以互不影响,但是因为合同上并没有这部分,而且目前土建风井都已经施工完毕,所以考虑到施工难度跟成本,决定不做分管,想要把2个风井隔开,中间采用轻钢龙骨加防火板材隔离,有没有大虾有做过这样的风井的经验,或者是其他可以省去做管道井分管的方法,钢毕业的新手求指导!
免费打赏
ybhvac
2013年08月15日 14:56:03
2楼
做防火板封堵比较难,容易窜风,而且是正压送风和排烟系统之间窜风。跟土建协商,能否每层植筋做个梁,做砌体封堵。