不知道为什么要这样设计,从图纸上看汇丰混合段后面接了很长的回风管,回风和新风混合后又排掉一部分,这是何用意?设计院是否必须提供回风风机的全压?

不知道为什么要这样设计,从图纸上看汇丰混合段后面接了很长的回风管,回风和新风混合后又排掉一部分,这是何用意?设计院是否必须提供回风风机的全压?

组空KT-1.jpg

免费打赏
poorpc
2013年11月12日 12:55:46
52楼
系统图有没有,机房图看不出名堂,或者设计说明。很好奇这个问题。希望楼主保持跟踪
回复
yixiaoqing
2013年11月12日 15:33:13
53楼
顶一个。拿点分
回复
cqk62
2013年11月21日 22:48:36
54楼

这样设计的主要原因是为了利用回风中的能量,起到节能的效果,如果直排无论是冬天还是夏天,都有损耗,只有当与新风混合后减低或提高新风的焓值,已达到节能的目的。相信我没错。蔡先生。
回复
cqk62
2013年11月21日 22:50:06
55楼
这个图我好像很眼熟。
回复
lc5687
2013年11月22日 09:48:21
56楼
这回什么热回收完全无关!原理图画的是有问题的,正常应该是:风机回风段,排、新风段,表冷。。。等功能段,风机,出风段。这样设计是把排风机与送风机放在了一起,不用再单独做排风风机,挺常见的
回复
blacksheep2013
2013年11月23日 22:25:19
57楼
个人觉得,如附件图片中的设计或许会更合理些
回复
d3056737
2013年12月05日 11:44:45
58楼
这种做法不节能,不能保证新风量和卫生标准,主要就是节约了一台新风机,空间小了
回复
shantuotuo
2013年12月07日 15:43:48
59楼
没见过这么实现热回收的,那个新风量如何调节控制???不懂。。。
回复
刑天将军
2014年01月02日 22:17:17
60楼
路过学习了
回复
庄强2016
2014年10月30日 21:25:27
61楼
有点二次回风的意思在里面哦
回复