如题,小工程水量不超过20T/D那种,混凝沉淀,物化或者生化之后的,另外表面负荷和沉淀时间怎么取,感觉照书上规范设计池子太小不够看,求助
如题,小工程水量不超过20T/D那种,混凝沉淀,物化或者生化之后的,另外表面负荷和沉淀时间怎么取,感觉照书上规范设计池子太小不够看,求助
2楼
如果是只有物化的话可以按间歇计算,比如说20T水在2小时处理完,其余时间闲置
回复
3楼
libiequ123 发表于 2013-8-16 11:40 如果是只有物化的话可以按间歇计算,比如说20T水在2小时处理完,其余时间闲置平流辐流还是斜管,哪个好一点,造价便宜点
回复
4楼
libiequ123 发表于 2013-8-16 11:40 如果是只有物化的话可以按间歇计算,比如说20T水在2小时处理完,其余时间闲置平流辐流还是斜管,哪个好一点,造价便宜点
回复
5楼
evowill 发表于 2013-8-16 14:36 平流辐流还是斜管,哪个好一点,造价便宜点我比较偏好于斜管,占地省不说,安装起来也比较简单,辐流式和平流式排泥比较麻烦,平流式的占地儿还大
回复
6楼
应该斜板比较多。
回复
7楼
这么小水量应当用竖流,可按一天运行4小时计算;辐流好像没这么小的刮泥机;如果泥量较多的话,斜管很容易堵。
回复
8楼
我建议表面负荷取0.7-1.0左右
回复
9楼
比较同意用竖流式沉淀池。
回复
10楼
斜管+1。。
回复
11楼
但我还没设计过。。求指导
回复