并联机组冷凝压力问题
co284450897
2013年08月15日 22:15:09
来自于制冷技术
只看楼主

现在有两套并联机组,一套冷冻,一套保鲜,共用一套冷却水,冷却水进水温度30度,出水34度,冷冻机组高压15公斤,供液温度33度,低压1公斤,高温机组冷凝压力17公斤低压2.8公斤,供液温度37度,制冷剂404储液器液位都正常,降温效果都算理想,为什么冷凝压力差异这么大,冷凝温度不是由冷却水温度决定吗

现在有两套并联机组,一套冷冻,一套保鲜,共用一套冷却水,冷却水进水温度30度,出水34度,冷冻机组高压15公斤,供液温度33度,低压1公斤,高温机组冷凝压力17公斤低压2.8公斤,供液温度37度,制冷剂404储液器液位都正常,降温效果都算理想,为什么冷凝压力差异这么大,冷凝温度不是由冷却水温度决定吗
免费打赏
co284450897
2013年08月16日 09:49:41
2楼
自己顶起来,各位老师帮忙
回复
jeaphy
2013年08月16日 09:59:46
3楼
进出水30/34,冷冻机组35度冷凝温度,保险机组39度冷凝温度,应该都正常的。 冷冻负荷比较小,而保险负荷比较大而已/
回复
yanqiaofei720
2013年08月16日 10:09:01
4楼
冷凝器,见过,也弄过,不过整的是空调的!
回复
co284450897
2013年08月16日 15:20:43
5楼
顶顶顶,,,,,,,,
回复
ytbljn
2013年08月17日 15:59:23
6楼
虽然您是共用一套冷却水系统但毕竟并联机组的冷凝器是分开的啊,冷凝器的换热条件有区别那么冷凝压力不一致也就很正常了
回复
kailelaohu
2014年02月20日 20:58:44
7楼
顶顶顶,,,,,,
回复
hj22582258
2014年02月21日 14:18:05
8楼
冷凝水温度 跟供夜温度有关 跟冷却水没有直接关系
回复
zen1234
2014年02月23日 00:03:02
9楼
就象两台独立空调,室内机一台接高温房间另一台接低温房间,但两台室外机并排放一起算共用一个冷凝环境了吧,因负荷不一样,这两台空调的压力自然就会不同
回复
wqj13419801972
2014年02月23日 18:44:58
10楼
路过学习学习
回复

相关推荐

APP内打开