各位老师,有一工厂设有总配电室,各车间(均为独立建筑)从总配电室电缆配电,车间设有配电总箱(动力和照明分开),为节约成本,计划将车间动力配电接地型式由TN-S改为TN-C-S,即从总配电室到车间 动力配电总箱用四芯电缆供电(TN-C),车间动力配电总箱后级为TN-S,车间照明系统不变,即从总配电室出线即为TN-S系统,请问在同一建筑物中,可否充许照明和动力分属不同系统?即照明为TN-S,动力为TN-C-S?谢谢

各位老师,有一工厂设有总配电室,各车间(均为独立建筑)从总配电室电缆配电,车间设有配电总箱(动力和照明分开),为节约成本,计划将车间动力配电接地型式由TN-S改为TN-C-S,即从总配电室到车间 动力配电总箱用四芯电缆供电(TN-C),车间动力配电总箱后级为TN-S,车间照明系统不变,即从总配电室出线即为TN-S系统,请问在同一建筑物中,可否充许照明和动力分属不同系统?即照明为TN-S,动力为TN-C-S?谢谢
免费打赏
xin262671427
2013年08月16日 09:39:34
2楼
本帖最后由 xin262671427 于 2013-8-16 09:46 编辑


建议要么全部都是TN-S,要么就TN-C-S。
回复
lingxuct
2013年08月16日 09:47:25
3楼
四芯电缆如果已敷设,则另加从配电室到各车间的PE线,一般是顺着电缆敷设镀锌扁钢,按GB50169-2006相关要求做,替代电缆中的PE芯线,从低压总开关开始,把N线和PE线严格分开!

但各车间的PE排必须有重复接地(各厂房必须有接地网,与配电系统过来的PE(镀锌扁钢)可靠连接)。
回复
wsk9208
2013年08月16日 10:09:00
4楼
谢谢楼上回复。我想问的是同一建筑物内照明系统和动力系统的接地型式从总配电室引来可否不同?是否必须统一?
回复
某男
2013年08月16日 10:26:01
5楼
lingxuct 发表于 2013-8-16 09:47 四芯电缆如果已敷设,则另加从配电室到各车间的PE线,一般是顺着电缆敷设镀锌扁钢,按GB50169-2006相关要求 …倒不如直接接钢管,内部四芯,钢管两端接入接地网。
回复
donglish0916
2013年08月16日 10:51:34
6楼
建议楼主就直接TN-C-S系统就行了,不更省了吗?
回复
聂阳
2013年08月16日 11:00:39
7楼
进线TN-C-S 总配电箱后用TN-S
回复
wsk9208
2013年08月16日 12:00:23
9楼
nieyang5200 发表于 2013-8-16 11:00 进线TN-C-S 总配电箱后用TN-S动力配电系统是这样计划的,我是想照明是TN-S
回复
wsk9208
2013年08月16日 12:05:39
10楼
donglish0916 发表于 2013-8-16 10:51 建议楼主就直接TN-C-S系统就行了,不更省了吗?呵呵 ,我是这样理解的,照明线径较细,节约不了多少成本,而在实际中如果从总配电室引五芯电缆进照明总箱(壁挂式),很多时候总照明总箱并没有重复接地,这样子操作简单些。另照明系统计划TN-S系统是因为考虑到照明系统很难做到三相平衡,零线肯定会有电流,用TN-S把零线和地线从总配电室就分开安全系数高些
回复
wsk9208
2013年08月16日 12:07:02
11楼
cssyxc 发表于 2013-8-16 10:26 倒不如直接接钢管,内部四芯,钢管两端接入接地网。总配电室距车间较远,计划采用电缆直埋敷设方式
回复
electricity
2013年08月16日 14:50:55
12楼
wsk9208 发表于 2013-8-16 12:07 总配电室距车间较远,计划采用电缆直埋敷设方式如果这样距离,可以的。