做一个门式钢架,外围护墙是砌体墙,贴砌,根据《抗规》9.2.6条,要考虑墙体自重,我想问建模时,要怎么考虑墙体自重??补充内容 (2013-8-20 21:52):之前,我们院里做门式钢架也没考虑过墙体的荷载,这次审图突然提出来了,所以求助论坛了,谢谢大家支持!!

做一个门式钢架,外围护墙是砌体墙,贴砌,根据《抗规》9.2.6条,要考虑墙体自重,我想问建模时,要怎么考虑墙体自重??


补充内容 (2013-8-20 21:52):
之前,我们院里做门式钢架也没考虑过墙体的荷载,这次审图突然提出来了,所以求助论坛了,谢谢大家支持!!
免费打赏
zxy5267
2013年08月20日 08:38:28
12楼
算基础的时候加一下就行了
回复
ggxxll2009
2013年08月20日 08:39:39
13楼
咱们工人好样的
回复
gaqe
2013年08月20日 09:22:12
14楼
好啊,值得学习!
回复
l709617304
2013年08月20日 10:04:09
15楼
不懂设计!!!!
回复
songfangyun
2013年08月20日 16:09:21
16楼
一般设计门式刚架时不考虑墙体重,按自承重墙考虑基础即可,不过墙体与钢柱还是要有拉接
回复
赵晨
2013年08月20日 16:34:39
17楼
同意十楼的看法
回复
wobushishuixingren
2013年08月21日 08:24:49
18楼
lou主好分享!
回复
fendasang
2013年08月21日 08:45:10
19楼
路过学习了
回复
霜雪寒潇
2013年08月21日 09:37:06
20楼
路过学习一下!
回复
sq116448989
2013年08月21日 16:58:55
21楼
砖墙与柱本身是脱开的,所以算钢架时可不考虑墙体自重,可另做基础梁作为砖墙的基础,基础梁可直接放置在独基承台上,算基础的时候把这部分的轴力和弯矩考虑进去就行了,另外钢柱和砖墙做一定的拉结,这是我实际做过的项目的做法