求教老师。目测这个低压柜线排最大能过多大电流
xdp588
xdp588 Lv.2
2013年08月16日 11:15:40
只看楼主

求教老师。目测这个低压柜线排最大能过多大电流,前面换了一个250a的空开,不知道行不行

IMG_20130816_083610.jpg
求教老师。目测这个低压柜线排最大能过多大电流,前面换了一个250a的空开,不知道行不行

IMG_20130816_083610.jpg

免费打赏
lingxuct
2013年08月16日 14:51:15
3楼
这排做的不安全,不是载流量的问题,一旦下面发生短路故障,电动力会把排拉拢,二排短路,扩大事故!

建议中间加绝缘固定隔板或夹具。
回复
wd0577
2013年08月21日 08:25:53
4楼
铜排20X3电流可以200A没有问题,30X3 300A没有问题,30X4 400A没有问题