个人认为叠加(偏于安全)但说不通道理。规范明确规定乙类建筑按抗震设防烈度提高一度来定抗震措施,当为一类场地时,应允许仍按本地区的抗震设防烈度的要求采取抗震构造措施。后面这句话很关键;也就是说场地类别为一类时,场地好,可以放松抗震构造措施的。反过来说如果场地类别为三、四类,场地不好,地震作用影响大,这时应该加强抗震构造措施的。但规范只说是在地震加速度为015g和0.3g时宜按8度(0.2g)和9度(0.4g)来采取抗震构造措施。那么就会有这样的疑问——对于地震加速度为8度(0.2g)的建筑,该不该加上这一度呢?从规范的理解看是不需要的。所以说不能见三、四类场地就必须加上这一度。这也是我不理解的地方。还烦高人指点。
个人认为叠加(偏于安全)但说不通道理。规范明确规定乙类建筑按抗震设防烈度提高一度来定抗震措施,
当为一类场地时,应允许仍按本地区的抗震设防烈度的要求采取抗震构造措施。后面这句话很关键;也就是说场地类别为一类时,场地好,可以放松抗震构造措施的。反过来说如果场地类别为三、四类,场地不好,地震作用影响大,这时应该加强抗震构造措施的。但规范只说是在地震加速度为015g和0.3g时
宜按8度(0.2g)和9度(0.4g)来采取抗震构造措施。那么就会有这样的疑问——对于地震加速度为8度(0.2g)的建筑,该不该加上这一度呢?从规范的理解看是不需要的。所以说不能见三、四类场地就必须加上这一度。这也是我不理解的地方。还烦高人指点。
2楼
应该叠加 朱丙寅老师的有关书上讲过 有时间可以去看看 啊
回复
3楼
个人觉得规范的意思是0.2g的时候可以不加一度,朱的书里没有说到7度0.1g和8度0.2g的情况
回复
4楼
朱总《建筑抗震设计规范应用与分析》中,7度0.15g乙类建筑:
Ⅰ类场地:抗震措施8,构造措施7
Ⅱ类场地:抗震措施8
Ⅲ、Ⅳ类场地:抗震措施8,构造措施8+
回复
5楼
补充一个问题:乙类建筑提高一度确定抗震措施,包括抗震构造措施和内力调整的措施吗?
7度0.15g 三类场地提高的仅仅是抗震构造措施。
回复
6楼
3类应该是抗8,构造8.5
回复
7楼
yiqijuechen123 发表于 2013-8-19 11:42 补充一个问题:乙类建筑提高一度确定抗震措施,包括抗震构造措施和内力调整的措施吗?7度0.15g 三类场地提 …高层乙类建筑按要求应提高一度确定抗震措施,抗震措施包括1.内力调整2.抗震构造措施。
回复
8楼
yiqijuechen123 发表于 2013-8-19 11:42 补充一个问题:乙类建筑提高一度确定抗震措施,包括抗震构造措施和内力调整的措施吗?7度0.15g 三类场地提 …对于7度0.15g的乙类建筑,抗震措施应按提高一度来确定,即8度来定(抗震等级表里是不区分7度半和8度半的)所以按8度即可确定其抗震措施的抗震等级。至于抗震构造措施的抗震等级也已经随着抗震措施的抗震等级按8度来确定(因为抗震措施包括内力调整和抗震构造措施)。对于建在3、4类场地的7度0.15g的建筑应按8度0.2g的要求确定抗震构造措施。
回复