近几年来,随着各类高层民用建筑和公共建筑大规模的建设,自动喷水灭火系统得到了广泛的应用。自动喷水灭火系统具有安全可靠、经济适用、灭火成功率高等优点,特别是对于一些高层建筑消防安全起到安全保障措施。笔者曾参与许多高层建筑自动喷水灭火系统的施工和管理工作,在自动喷水灭火系统施工过程中所采用的施工方法,以及施工中遇到的一些问题及解决办法。在此进行总结,仅供各位同行参考。1、自动喷水灭火系统的施工工序和方法
施工准备-----材料、设备、施工人员进场------施工技术、安全交底------管道支架制作、安装-----喷淋供水干、立管安装-----供水干、立管水压试验-----喷淋各层干管、支管安装-----喷淋各层干管、支管水压试验------确定吊顶标高-----喷头支管安装-----喷头支管水压试验-----土建进行吊顶-----喷头安装------系统水压试验-----系统调试
1.2、施工方法
⑴、自动喷淋灭火系统一般采用镀锌钢管,当DN≤100mm采用螺纹连接,DN>100mm采用法兰连接。随着新技术、新工艺的应用,对于DN>100mm采用沟槽式卡箍连接,与设备、阀门等连接采用沟槽式法兰连接。采用沟槽式连接方法,既可以缩短施工工期、节约人工,也可以省去采用焊接法兰连接时管道焊口二次镀锌工作。
⑵、自动喷淋灭火系统喷头与管道支吊架的距离不小于300mm,吊架与末端喷头的距离不大于750mm,支吊架应设置在相邻喷头间的管段上。在施工图纸未明确时,当相邻喷头间距不大于3.6米是可设一个支吊架,当间距小于1.3米时可隔断设置支架。若设计图与施工验收规范不统一时,需要事先与设计单位联系解决。具体管道支吊架间距见下表
⑶、自动喷淋灭火系统管道的管径大于等于50mm时,每段管道至少应设置一个防晃支架。当管道改变方向时应加设一个防晃支架。
⑷、自动喷淋灭火系统供水设备、监控阀、报警阀和喷头等的安装应严格按照设计要求和施工质量验收规范的要求进行施工。
⑸、自动喷淋灭火系统管道水压试验包括严密性和强度试验。管道强度试验压力,当工作压力小于1.0MPa时为工作压力的1.5倍,但不小于1.4MPa;当工作压力大于1.0 MPa,取工作压力加0.4 MPa,稳压30min,无泄漏、无变形,压力降不超过0.05MPa为合格。然后降至工作压力进行严密性试验,稳压24小时,无渗漏为合格。管道水压试验完毕后及时填写技术资料,报监理单位签字盖章。
2、施工中所遇到的问题及解决办法
2.1、管道的增加或减少问题
一般自动喷淋灭火系统管道的管材选用镀锌钢管或者无缝钢管热镀锌。在施工过程中总会遇到由于建筑物某一部分使用功能的改变,管道需要临时修改或着增加。各层供水干管管径一般为DN100- DN70,当采用螺纹连接时,需要拆除很多管道,在施工过程中若采用管道DN≥70为沟槽式卡箍连接,可以方便管道的减少或着增加。
2.2、高层、超高层建筑的防超压问题
高层建筑或者超高层建筑由于其建筑高度较高,自动喷淋灭火系统由于系统内部水压超过其工作压力限值,造成管道、配件、供水设备的损坏,影响系统正常运行。在形成超压的大量因素中水泵是非常重要的因素,在实际施工过程中对于水泵可以采用变频水泵或者稳压泵和主泵配套使用的办法来解决。
对于高层建筑采用高位水箱供水时,系统内部还存在静水压力高的问题,因此必须严格按照设计图纸要求对系统进行分区,安装符合要求的减压阀组,正确调节减压阀组两端的参数。
对于由于水泵停泵时产生的水锤或因系统内存在空气而造成的超压问题,可采用在水泵出口处设置速闭止回阀、在管道系统最高处设置自动排气阀来处理。
2.3、管道系统泄压问题
一般可按照设计图纸在合适位置设置泄压阀。若图纸无明确规定时,设置泄压阀的最佳位置应在水泵出水口出的止回阀后。泄压阀反应灵敏、准确、可靠,使用方便,可以方便管道系统泄压。
2.4、喷头的选用和布置
⑴、喷头的选用:
喷头的选用必须根据现场实际情况、设计图纸要求、喷头的适用范围等因素综合来考虑。一般情况下无吊顶选用上喷式喷头,有吊顶的选用下喷式喷头,位于墙壁边的可选用侧喷头。一般房间喷头选用68℃,厨房、钢结构阳光顶棚下等高温房间必须选用93℃等高温型喷头。
⑵、喷头的布置
根据自动喷淋灭火系统施工验收规范规定,当风管上方空间尺寸大于800mm时,必须在风管上方和下方设置上喷头和下喷头。但是在施工过程中经常会遇到有些地方风管宽度尺寸较大,几乎占满整个走廊,以致于在风管上方无法安装向上的喷头,风管下的喷头无法固定的情况。
当闷顶和技术夹层内的电线设有金属套管或着硬质PVC管、全封闭防火线槽或采用防火电缆,风管采用玻璃棉等不燃材料保温,无其它可燃物时,其闷顶或技术夹层内可不设喷头。在施工中遇到类似情况时,一般可不安装上喷头。当遇到下喷头的连接管无法固定时,可采用将接喷头的支管改用金属软管来解决,若有条件而且经过建设单位、设计单位同意也可采取在走廊安装边墙型喷头。
在配合装饰施工过程中,有时会遇到装饰图纸根据装饰造型要求对喷头数量进行增加或减少的要求,这时需要根据自喷灭火系统规范分析后再做决定。当增加喷头的数量只要不超出干管所能携带喷头数量一般给予满足;当需要减少喷头时必须对喷头的间距进行审核,即2个喷头间距不得大于3.6m距离,喷头与墙体、隔断的间距不得大于1.8m。对于修改范围较多时应及时与设计单位联系,必要时设计单位应重新进行计算和设计。
在公共走廊、一些大开间的房间内,喷头位置布置应成排成行,喷头与灯具、音响广播的距离应大于300mm。喷头与灯具、喷头与广播的位置最好应成直线布置,这样布置增加了吊顶整体观感质量。
2.5、阀门安装问题
在走廊和地方狭小的管井内,管道安装后,管道上的阀门虽然勉强能安装上,但阀门操作起来很不方便。施工中必须根据实际情况进行调整。安装应多从今后使用维修的角度考虑,阀门尽量安装在便于操作、维护的位置上。对于管道安装中狭小空间处采用闸阀的,可以向设计单位提出改为带有锁定装置的蝶阀便于节约空间。自动喷淋系统末端泄水阀的安装,应安装在便于水流排放、便于人员操作的地方,一般情况下安装在公共卫生间内较多,但应注意将泄水管引至距排水口高度为300mm的高度。
2.6、支架安装
自动喷淋系统管道若采用沟槽式卡箍连接时,支架安装位置必须引起足够重视。一般要在管道连续转弯处、异径接头处、直管段卡箍连接处必须增设管道支架。对于走廊、技术夹层等管道较多时,支架尽量采用共用支架,安装位置应尽量避开梁、墙、柱等地方,以便于提高走廊吊顶高度。支架边角应进行倒角处理,防止其边角伤人。
自动喷淋灭火系统管道的管径大于等于50mm时,每段管道至少应设置一个防晃支架。当管道改变方向时应加设一个防晃支架。在管道末端的喷头处必须设一个防晃支架,以便承受喷头喷水时产生的反冲击力作用。在实际施工过程中,很少有施工单位在在喷头末端设置防晃支架,应该引起施工各方高度重视。
2.7、管道安装
在走廊、技术夹层等处安装管道时,管道接头处应尽量避开梁、墙、柱等地方,尽量安装在最高位置,这样总体吊顶位置抬高,增加了走廊高度。
2.8、管道系统试压
管道系统按照施工图纸安装完毕后必须进行系统水压试验。在进水阶段,一定要打开系统最高处排气阀,不然会造成系统压力不稳定,无法稳压。系统内的阀门要按照试压方案规定,该开就开,该关就关。试压时一定要指派1-2名对系统熟悉的操作人员负责。
管道试压时,整个工程已经进入装饰阶段,因此进水前一定要组织检查人员对系统内的预留口、镶接口进行检查,确认已经封闭后方可进水,严防一进水发生泄漏、冒水现象,避免发生不必要的损失。同时在整个试压阶段必须要有人进行巡查,发现问题及时进行处理。
阀门要按照试压方案规定,该开就开,该关就关。试压时一定要指派1-2名对系统熟悉的操作人员负责。 管道试压时,整个工程已经进入装饰阶段,因此进水前一定要组织检查人员对系统内的预留口、镶接口进行检查,确认已经封闭后方可进水,严防一进水发生泄漏、冒水现象,避免发生不必要的损失。同时在整个试压阶段必须要有人进行巡查,发现问题及时进行处理。
冬季进行水压试验时应采取防冻措施,在试压完毕后必须放空管道内的水,防止冻裂管道。