pe 线带电,请各位给予解答
fuyunbanyue
2013年08月16日 16:48:44
只看楼主

有一家庭用户 电源箱pe线用试电笔测试 氖管显示有电。为什么?本电源箱总开关已断开。

有一家庭用户 电源箱pe线用试电笔测试 氖管显示有电。为什么?本电源箱总开关已断开。
免费打赏
huanghuangwc
2013年08月16日 16:52:15
2楼
接地线是与其他的配电系统连在一起的,(很有可能别的系统使用了TN-C的方式),在统一接入地下接地极,这个情况应该是统一接入地下接地极这块出了问题,接地没有做好。
回复
qq1219370194qq
2013年08月16日 18:29:47
3楼
接地线没有与大地接通
回复
fuyunbanyue
2013年08月17日 11:50:20
4楼
谢谢!我分析也可能是这个原因
回复
土工小工人
2013年08月17日 12:42:49
5楼
正常现象,三相用电负荷不平衡,中性点漂移。PE线又不通过总开关。