就是欧式箱变,变压器比较大的时候,低压柜有六七台的情况下,考虑低压室一排放不下,放两排两边放的时候,通过什么来并柜?箱变里可以装母线桥吗?一直没有搞懂这个问题!请大家指教!不胜感激!!!
就是欧式箱变,变压器比较大的时候,低压柜有六七台的情况下,考虑低压室一排放不下,放两排两边放的时候,通过什么来并柜?箱变里可以装母线桥吗?一直没有搞懂这个问题!请大家指教!不胜感激!!!
2楼
做个过桥,就是从柜子顶铜排连接,高压的话 就加个分段柜和提升柜就好了
回复
3楼
lx7979552 发表于 2013-8-17 23:16 做个过桥,就是从柜子顶铜排连接,高压的话 就加个分段柜和提升柜就好了过桥是指母线桥吗?
回复
4楼
低压柜面对面排列,柜定架母线桥,
回复
5楼
lujhn 发表于 2013-8-20 11:08 低压柜面对面排列,柜定架母线桥,怎么觉得以前生产过的箱变都没有做过母线桥呢
回复
6楼
wxs801020 发表于 2013-8-21 10:55 怎么觉得以前生产过的箱变都没有做过母线桥呢可以背靠背装,操作面在两边,过母线在柜母排,正好对应从里到外做u型过渡排,如果高压柜不多,可以排成L型低压。
回复
7楼
j2351819775 发表于 2013-8-21 19:45 可以背靠背装,操作面在两边,过母线在柜母排,正好对应从里到外做u型过渡排,如果高压柜不多,可以排成L …恩,知道了,谢谢。。。。。
回复
8楼
谢谢楼上的指导,受教了!
回复