微负压
贞利亨
Lv.6
2013年08月17日 17:08:04
来自于
通风排烟
+
关注
取消关注
只看楼主
请教各位高手:有个1350m2的车间,只有个4.5*6m的门,请问要多大的风机才能保持10pa的微负压??
请教各位高手:有个1350m2的车间,只有个4.5*6m的门,请问要多大的风机才能保持10pa的微负压??
免费打赏
ybhvac
2013年08月19日 09:15:17
2楼
两种方法:缝隙法,按手册根据门缝面积和压差计算,比较麻烦。换气次数法,较简单,1~2次,排风量大于送风量保证负压。
回复