配电室应该如何设置
xiaokouchangkai
2013年08月18日 23:17:48
只看楼主

一个14栋楼的高层小区,共2200多户我们计算需要1250KVA的变压器6台,设一个配电室好还是两个好

一个14栋楼的高层小区,共2200多户我们计算需要1250KVA的变压器6台,设一个配电室好还是两个好
免费打赏
lingxuct
2013年08月19日 17:00:02
2楼
6台1250变压器,还是分在3个配电室最为理想。
回复
fb270114574
2013年08月21日 09:15:52
3楼
设3个比较好
回复
yhj12345yhj
2013年08月22日 16:07:08
4楼
看你高压进线容量分配是多少了,双电源要都能满足需求,一个配电室就可以了,一段三台。
回复
daizhijuan197910
2013年08月26日 14:40:14
5楼
最好还是放在3个变电室内,这样高低压柜也比较好配合!
回复