美变中高压熔断器的选择有一台400KVA的组合变压器,允许过载1.5倍使用3小时,请问高压限流熔断器熔丝该选多大,插入式熔断器熔丝又该选多大的电流?
美变中高压熔断器的选择
有一台400KVA的组合变压器,允许过载1.5倍使用3小时,请问高压限流熔断器熔丝该选多大,插入式熔断器熔丝又该选多大的电流?
2楼
你没说电压等级.
回复
3楼
是不是10kV的? 如果是50A的够了
回复
4楼
10kV,双敏熔丝40A,后备熔丝:100A
低压熔丝:1000A
专业做美变
回复
5楼
楼上的比较靠谱,只是,单相熔断了怎么办?烧低压负载啦!
后备熔丝在壳体油箱里面保护变压器的,熔断了你连换都不好换,只好换箱变了!
美变缺点多多,建议楼上的兄弟干几年就出来吧,美变没什么前途了!
回复
6楼
非常感谢5楼的提醒,呵呵.
我都干了10多年了,该考虑换换行业了.
回复
7楼
插入式熔断器和后备熔断器应该有一个时间差,并不能单纯选多大电流,否则后备熔断丝比插入式熔丝先熔断或在浪涌电流前动作怎么办?
回复
8楼
不同意5楼的,什么变压器没有缺点呢?什么都是有利有弊的,不能只看到弊端.
回复
9楼
请问后备熔断器熔断了怎么换?是不是要吊芯
回复