美变中高压熔断器的选择
51487882
51487882 Lv.3
2007年09月14日 10:32:25
只看楼主

美变中高压熔断器的选择有一台400KVA的组合变压器,允许过载1.5倍使用3小时,请问高压限流熔断器熔丝该选多大,插入式熔断器熔丝又该选多大的电流?

美变中高压熔断器的选择
有一台400KVA的组合变压器,允许过载1.5倍使用3小时,请问高压限流熔断器熔丝该选多大,插入式熔断器熔丝又该选多大的电流?
免费打赏
jk_00
2007年09月14日 11:07:02
2楼
你没说电压等级.
回复
nil1981
2007年09月14日 12:25:04
3楼
是不是10kV的? 如果是50A的够了
回复
jsntzhj1976
2007年09月15日 08:55:54
4楼
10kV,双敏熔丝40A,后备熔丝:100A
低压熔丝:1000A

专业做美变
回复
luckcat19760214
2007年09月16日 21:35:04
5楼
楼上的比较靠谱,只是,单相熔断了怎么办?烧低压负载啦!

后备熔丝在壳体油箱里面保护变压器的,熔断了你连换都不好换,只好换箱变了!

美变缺点多多,建议楼上的兄弟干几年就出来吧,美变没什么前途了!

回复
jsntzhj1976
2007年09月17日 08:21:18
6楼
非常感谢5楼的提醒,呵呵.
我都干了10多年了,该考虑换换行业了.
回复
51487882
2007年09月20日 16:19:37
7楼
插入式熔断器和后备熔断器应该有一个时间差,并不能单纯选多大电流,否则后备熔断丝比插入式熔丝先熔断或在浪涌电流前动作怎么办?
回复
ssjun001
2008年04月15日 11:18:18
8楼
不同意5楼的,什么变压器没有缺点呢?什么都是有利有弊的,不能只看到弊端.
回复
huaxiao_2005
2009年07月29日 09:00:05
9楼
请问后备熔断器熔断了怎么换?是不是要吊芯