小弟目前正在设计KYN44-12开关柜,用于青海海北地区(海拔4000mm)。苦于海拔4000mm电气间隙及爬电距离没有相应标准。求各位高手告之,小弟感激不尽。
小弟目前正在设计KYN44-12开关柜,用于青海海北地区(海拔4000mm)。苦于海拔4000mm电气间隙及爬电距离没有相应标准。求各位高手告之,小弟感激不尽。
2楼
没有人知道嘛:'(
回复
3楼
海拔4000米直接用24KV的柜体及断路器,其他用10KV高原型的一切解决,西藏大酒店安全运行2年经验!
回复
4楼
wd0577 发表于 2013-8-20 07:38 海拔4000米直接用24KV的柜体及断路器,其他用10KV高原型的一切解决,西藏大酒店安全运行2年经验!4000A进线柜呢?关键是10kV的泡没有
回复
5楼
都说用24KV的断路器了,还用10KV的真空泡做什么?4000米海拔10KV安全距离179MM,必须用24KV的才能保证安全距离!
回复
6楼
wd0577 发表于 2013-8-22 07:32 都说用24KV的断路器了,还用10KV的真空泡做什么?4000米海拔10KV安全距离179MM,必须用24KV的才能保证安全距 …我电压才10kV怎么能用24kV的断路器。我比较关心的是你的179mm的空气间隙是用那个标准算出来的,目前我还没有发现那个标准有明文规定这个参数,只有对工频耐压的的标准。
回复
7楼
wd0577 发表于 2013-8-22 07:32 都说用24KV的断路器了,还用10KV的真空泡做什么?4000米海拔10KV安全距离179MM,必须用24KV的才能保证安全距 …目前知道天水长城开关厂是用10kV相间距300mm的断路器
回复
8楼
额定电压*系数K k在国标11022上查找 同时你的海拔已经超过2000米 同样的你的二次电压也要考虑 参考GBGBT 16935.1-2008
回复
9楼
yang14563 发表于 2013-8-23 14:27 额定电压*系数K k在国标11022上查找 同时你的海拔已经超过2000米 同样的你的二次电压也要考虑 参考GBGBT …3Q…
回复
10楼
a03286360 发表于 2013-8-22 22:21 我电压才10kV怎么能用24kV的断路器。我比较关心的是你的179mm的空气间隙是用那个标准算出来的,目前我还没 …无语?设计院的菜鸟吗?请参照国标高海拔修正系数,24KV真空断路器不仅可以用在10KV也可以用在6KV,3KV上,反之24KV电流互感器也可以用在10KV上,这水平怎么混的?连我这文盲都看不下去了,用24KV断路器是因为10KV断路器安全距离爬电距离在高海拔地区达不到要求,
回复
11楼
wd0577 发表于 2013-8-25 14:40 无语?设计院的菜鸟吗?请参照国标高海拔修正系数,24KV真空断路器不仅可以用在10KV也可以用在6KV,3KV上 …海拔修正系数只有工频及雷电冲击电压的修正系数。 用24kv的断路器也是为了保证这两个数值。
回复