2楼
30%变
回复
3楼
dopic 发表于 2013-8-19 13:18 30%变意思是变压器容量的30%?我看有的资料介绍是15%—–50%
回复
4楼
又不难算,用Q=P(tgφ1-tgφ2)计算一下,用不了10分钟吧?
回复
5楼
赞同楼上!!!!!!!!!!:victory:
回复
6楼
简单的计算是按一楼的配,精确的计算是按二楼的算,但事实上也很难精确的一步到位的!
回复
7楼
lingxuct 发表于 2013-8-19 16:26 又不难算,用Q=P(tgφ1-tgφ2)计算一下,用不了10分钟吧?补偿前后的功率因数是关键,有这两个参数后就很容易计算了。另外想请教,变压器低压侧断路器额定电流为什么一般按变压器容量2倍选择,实际电流应该在1.52倍左右。谢谢指教。
回复
8楼
hu_huzhiqiang 发表于 2013-8-19 23:45 补偿前后的功率因数是关键,有这两个参数后就很容易计算了。另外想请教,变压器低压侧断路器额定电流为什 …我按1.5倍选的,因为变压器有超负荷运行的能力,所以,开关要选大一些,且开关的保护是可以整定的。
回复
9楼
按当地供电局要求,不管你算多少,一般都是30%-40%
回复
10楼
:lol,感觉很函复
回复
11楼
以上的都没说到位,最简单的算法是查表法: